    По умолчанию Настройка универсального OPC сервера

    У меня есть универсальный сервер от Инсат. скажите что мне нужно сделать чтобы мой контролер заработал. как настраивается сервер?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salvafion Посмотреть сообщение
    У меня есть универсальный сервер от Инсат.
    Modbus Universal MasterOPC Server?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11081

    Контроллер программируемый?
    Вам нужно составить конфигурацию - добавить коммуникационный узел, в него добавить устройство, а в устройство теги с нужными адресами.
    В принципе мы можем выслать вам видеопример по созданию конфигурации. Напишите письмо на support(собака)insat.ru
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Контроллер Термодата. Стадартный сервер тоже не работает. в настройках соединения вроде все указал. не пойму что еще.

  4. #4

    По умолчанию

    Чет я ни чего не пойму. Делаю все как на видео уроке. все равно не подключается. адреса входов вроде верные. если подключаться к контроллеру через спец прогу под него то он нормально считывает датчики и все работает. а через модбас чет не работает у меня. что делать?

  5. #5

    По умолчанию

    Теперь понял в чем проблема)) не был включен режим ASCII теперь работает только он мне температуру выдает не 26.1 а 261. а если пересчет делать он почему то не пересчитывает

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salvafion Посмотреть сообщение
    только он мне температуру выдает не 26.1 а 261. а если пересчет делать он почему то не пересчитывает
    Вы используете масштабирование?
    Если у вас версия на 32 точки то скачайте новую с нашего сайта - была ошибка в масштабировании, мы ее уже устранили. Сейчас оно должно работать корректно - и на чтение, и на запись.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    я вроде ее скачивал вчера еще. ее позже исправили?

  8. #8

    По умолчанию

    я еще понял почему пересчет не работал там я тип указал на сервере тоже интовский хотя нужно флоат, но проблема я так понял не в пересчете тут?

  9. #9

    По умолчанию

    Исправленная версия была выложена на сайт вчера, примерно в 22:30. На FTP - чуть ранее. Поэтому лучше скачать.
    Цитата Сообщение от Salvafion Посмотреть сообщение
    но проблема я так понял не в пересчете тут?
    Да. Нужно указывать типы в устройстве и в сервере. Если вы используете деление числа на 10, то тип данных в устройстве будет целый, а в сервере - вещественный, это преобразование типов данных.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 08.09.2011 в 22:32.