Страница 11 из 94 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вариационный текст отображает числа от -32767 до 32767.
    как говорит Михаил Леонтьев - однако o_O
    спасибо за подсказку

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    День добрый. Что-то не могу разобратся, необходимо подключить СП270 через порт Download к ПК, как настроить OPC-сервер и какой лучше использовать для работы по RS232. В панели настройка соединения: Modbus RTU(Slave) адрес 1, скорость 115200, 8 бит, 1 стоп-бит, нет контроля четности, комутационный интервал 0мс, галочка отправить стоит, повторение-3. В Lectus в настройках порта указываю такие же параметры, но там есть еще параметры: DTR, RTS, CTS, DSR. Что там надо выбирать? Подключаю кабелем для загрузки конфигурации. Может нужен другой кабель? Подскажите что можно сделать?
    Сигналы DTR, RTS, CTS, DSR вам для СП270 не нужны, для связи вам нужен кабель рисунок в.3 инструкции re_sp270_547.

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Сигналы DTR, RTS, CTS, DSR вам для СП270 не нужны, для связи вам нужен кабель рисунок в.3 инструкции re_sp270_547.
    Подключил панель к ПК кабелем с Рисунка 3. Порт PLC настроил в Slave адрес 1, порт Download также только с адресом 2. Настроил Lectus с опросом адресов 1 и 2. Через порт PLC данные проходят, а через порт Download нет. В чем проблема не понятно. В разъеме подключенному к панели ножки 5 и 6 соеденены как на рисунке. В чем может быть проблема? Может в разъеме надо замыкать иные ножки?

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UYesB Посмотреть сообщение
    Подключил панель к ПК кабелем с Рисунка 3. Порт PLC настроил в Slave адрес 1, порт Download также только с адресом 2. Настроил Lectus с опросом адресов 1 и 2. Через порт PLC данные проходят, а через порт Download нет. В чем проблема не понятно. В разъеме подключенному к панели ножки 5 и 6 соеденены как на рисунке. В чем может быть проблема? Может в разъеме надо замыкать иные ножки?
    К Download подключаем кабель строго с рисунка 3, выключаем панель, ждем, включаем панель, обмен пошел и так каждый раз.

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    11

    Smile

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    К Download подключаем кабель строго с рисунка 3, выключаем панель, ждем, включаем панель, обмен пошел и так каждый раз.
    Спасибо, заработало!

  6. #106

    По умолчанию

    Теперь и мне стало все ясно!!! Режим работы порта Download определяется при ВКЛЮЧЕНИИ питания и наличием перемычки!
    Эх!!! Знать бы это пораньше!!!

  7. #107

    По умолчанию

    есть ли возможность отключить писк нажатия кнопок и других элементов управления?
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 08.08.2011 в 10:08.

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    есть ли возможность отключить писк нажатия кнопок и других элементов управления?
    к сожалению нет, только физическое)
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  9. #109

    По умолчанию

    Не могу залить проект в панель с NOUTa, с обычного ПК с нрмальным COM портом всё идет, использовал для связи АДАМ 4561 (USB to RS-232/422/485) и обычный usb - 232. И в софте не нашел считать проект из панели наверное нет такой функции?

  10. #110

    По умолчанию

    Дмитрий проверяйте настройки порта, драйвера. ОС какая? антивирус/файрвол не мешает? юзал logilink pc0050 - все работало на ура.
    с панели ничего не считывается. туда зашивается что-то вроде "скомпилированного двоичного кода"

Страница 11 из 94 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •