  1. #471

    По умолчанию

    Добрый день.
    Связь ПР200 (мастер) и ИП320 (слейв). Биты и целочисленные передаются без проблем, с флоат некорректно. Порядок (битом/регистром вперед) менял, в отображении конфигуратора пробовал активировать Float, и без него пробовал. Регистр 4, выделяю 2 регистра.
    Как корректно передать Float?
    ИП320.jpg
    ИП320 ПР200.jpg

  2. #472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Связь ПР200 (мастер) и ИП320 (слейв). Биты и целочисленные передаются без проблем, с флоат некорректно. Порядок (битом/регистром вперед) менял, в отображении конфигуратора пробовал активировать Float, и без него пробовал. Регистр 4, выделяю 2 регистра.
    Как корректно передать Float?
    ИП320.jpg
    ИП320 ПР200.jpg
    Заработало. Сравнил настройки с примером с сайта Овен, поменял на старший регистр вперед на ПР и активировал Флоат в конфигураторе. Вроде пробовал уже так раньше, не работало. Видимо, сам напутал что-то.

  3. #473

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, что это?
    Загружаю через COM1, без переходников, хотя и с переходниками то же самое.
    Проценты загрузки бегут, пишет успех, светится два слова, а после появляется "потеря связи"..
    Пробовал просто залить проект с одним словом - вообще пустой экран.
    Кабель самодельный, согласно распайке КС4 с сайта. Настройки COM порта по умолчанию.

    20200519_152753_551_ST.jpg

    успех.jpg

    сом.jpg

  4. #474
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, что это?
    Загружаю через COM1, без переходников, хотя и с переходниками то же самое.
    Проценты загрузки бегут, пишет успех, светится два слова, а после появляется "потеря связи"..
    Пробовал просто залить проект с одним словом - вообще пустой экран.
    Кабель самодельный, согласно распайке КС4 с сайта. Настройки COM порта по умолчанию.

    20200519_152753_551_ST.jpg

    успех.jpg

    сом.jpg
    Добрый день.
    К панели подключено slave-устройство?
    Если нет - то это ожидаемое поведение.

  5. #475

    По умолчанию

    Подключил ПР200. Ни чего не изменилось.
    А каким образом slave-устройство может повлиять на невозможность загрузить проект в панель?
    Грузится всего два слова..

  6. #476
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Подключил ПР200. Ни чего не изменилось.
    А каким образом slave-устройство может повлиять на невозможность загрузить проект в панель?
    Грузится всего два слова..
    У вас проект загрузился, с этим проблем нет.
    Полное содержимое экрана не отображается из-за отсутствия связи со slave'ом.
    Раз вы подключили к ПР200 и это не изменило ситуацию, то возможны два варианта:

    1. Неправильное подключение (перепутаны A и B и т.д.)
    2. Неправильные настройки обмена в ИП320 или ПР200.

  7. #477

    По умолчанию

    Все правильно.
    Скачал заново программу конфигуратор, и начал заново разводить проект. И вроде пошло.
    Я не знаю почему, но тот, прежний проект не грузится..

    ип320.jpg

  8. #478

    По умолчанию

    Разобрался. В одном месте не указал адрес ПР-ки. Кошмар , из-за одного адреса полная неработоспособность..
    Спасибо за помощь.

  9. #479

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Помогите с проблемой.
    Панель не хочет видить результаты датчиков в схеме ип320(2010г)+MB110-8AC+8 датчиков, нужно что бы на панель выводились показания с датчиков, проблема собственно в следующем, когда панель подключатся к МВ110-8АС , панель пишет "потеря связи", в чём может быть проблема?

  10. #480
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим__ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите с проблемой.
    Панель не хочет видить результаты датчиков в схеме ип320(2010г)+MB110-8AC+8 датчиков, нужно что бы на панель выводились показания с датчиков, проблема собственно в следующем, когда панель подключатся к МВ110-8АС , панель пишет "потеря связи", в чём может быть проблема?
    Добрый день.
    Проблема может быть в некорректных настройках в проекте (настройки порта, адрес модуля, адреса регистров и т.д.).

Страница 48 из 83 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42