  1. #4131

    По умолчанию

    Введите дополнительную уставку гистерезис. И добавьте, либо убавьте к t_уставки. В зоне гистерезиса "дребезга" не будет
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 18.02.2020 в 16:15.

  2. #4132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман Николаевич Посмотреть сообщение
    Введите дополнительную уставку гистерезис. И добавьте, либо убавьте к t_уставки.
    Гистерезис само-собой присутствует. Какой эффект от t_уставки? Я так понимаю когда значение измеренной температуры совпадает с уставкой, и в это время перескакивают цифры на экране, и включается реле и происходит дребезг. Есть ли способ заставить значение переключаться четко, без "мерцания".
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    например ramp
    Это макрос?

    пс. Где то на форуме попадалось понятие "усреднитель на заданное время".
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.02.2020 в 16:25.

  3. #4133

    По умолчанию

    настройка входа.jpg попробуйте "загрубить" вход
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Роман Николаевич; 19.02.2020 в 12:53.

  4. #4134

    По умолчанию

    Фильтр в настройках прибора выставлен 9. "Мерцать" поменьше стало, но все равно остался дребезг реле.

  5. #4135
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Фильтр в настройках прибора выставлен 9. "Мерцать" поменьше стало, но все равно остался дребезг реле.
    Мне кажется, в менеджере компонентов есть макрос мёртвой зоны(или зоны нечувствительности), если колебания её не превышают, то никаких действий не происходит!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #4136

  7. #4137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Гистерезис само-собой присутствует.
    Может, тогда этот гистерезис недостаточен? И да, неплохо бы кроме этого и по времени показания фильтровать, в простейшем случае TON или TOF перед реле. А частоту обновления экрана для удобочитаемости я делал вот такой линией задержки. Можно простым BLINKом.
    ext11 0.png

  8. #4138

    По умолчанию

    Поставил по входам "усреднители". Вроде дрожание реле пропало и цифры перестали мерцать.

    1.jpg

    2.jpg

    пс

    Интересно поведение ТХК, после замены программы.

    график.jpg
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 24.02.2020 в 16:08.

  9. #4139
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Поставил по входам "усреднители". Вроде дрожание реле пропало и цифры перестали мерцать.

    1.jpg

    2.jpg
    Среднее арифметическое из 3 измерений - это не серьёзно, Вы хотя бы из 500-1000 измерений среднее значение берите! У Вас обновление происходит раз в секунду, вот и делайте измерения каждый цикл, суммируйте и делите на количество измерений за секунду! Ну если не получится каждый цикл, производить измерения, хотя бы, для начала, через цикл сделайте, а то просто смех! И одиночные помехи, если они есть, можно легко отфильтровать, по скорости изменения значения, если она превышает максимальное значение, такие измерения отсеиваются!
    И не понятно, что Вам мешает сделать подобное штатным методом, постоянной времени фильтра в свойствах аналоговых входов?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #4140

    По умолчанию

    Я уже писАл, что фильтр ставил на максимум, не помогло. Да и собственно целью было убрать мерцание и дребезг реле, а не собственно усреднение.
    Хотя надо попробовать циклов 10, посмотреть что это даст в плане регулировки.