    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Налаживал синхронизацию часов ПР200 от часов панели. Все работает, но в момент записи в ПР200 переменных времени в окне диагностики обмена виден сбой связи. И в этот момент панель тормозит. Понятно, что синхронизировать время часто не надо, но сбой связи беспокоит. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    Самый простой способ - подключить к линии связи конвертер RS-485/USB (например, АС4) и с помощью какого-нибудь сниффера последовательного порта (например, wTerm) посмотреть, какие посылки в этот момент проходят по шине.

  2. #1662

    По умолчанию

    Добрый день.

    Не понятно какой номер Com порта использует персональный компьютер при онлайн эмуляции панели. Где этот номер в среде задается ?

  3. #1663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Самый простой способ - подключить к линии связи конвертер RS-485/USB (например, АС4) и с помощью какого-нибудь сниффера последовательного порта (например, wTerm) посмотреть, какие посылки в этот момент проходят по шине.
    Ок, попробую разобраться, спасибо.

  4. #1664
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не понятно какой номер Com порта использует персональный компьютер при онлайн эмуляции панели. Где этот номер в среде задается ?
    Добрый день.
    Нажмите ПКМ на любом месте окна эмуляции:

    21-02-2020 13-31-22.png

  5. #1665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нажмите ПКМ на любом месте окна эмуляции:

    21-02-2020 13-31-22.png
    Большое спасибо.

  6. #1666

    По умолчанию

    Добрый день.

    Правильно ли я понимаю, что при нажатии на функциональную кнопку будет осуществлен переход на Экран 2 и панель будет передавать в ПЛК регистра 512 с установлен в 1 нулевой бит.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2020 в 13:52.

  7. #1667
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Правильно ли я понимаю, что при нажатии на функциональную кнопку будет осуществлен переход на Экран 2 и панель будет передавать в ПЛК регистра 512 с установлен в 1 нулевой бит.
    Нет, неправильно
    После перехода на экран 2, функция установки бита в регистре 512 выполняться не будет.
    Поменяйте порядок функций в цепочке.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1668

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить области памяти PFW между трендами и архивом (Панель СП315-Р). У меня есть тренд, который задействует память PFW. Я установил галочку "В авт.области". По формуле из руководства и по моим расчетам он занимает 8012 регистров. Теперь планирую создать архив на USB тоже в памяти PFW, размером 28 регистров. Как известно, в настройках архива нет галочки "В авт.области". Согласно данных из руководства диапазон доступных адресов PFW 256-4095, и адреса моего тренда явно выпадают за эти границы. Подскажите, как разместить адреса регистров для архива?

  9. #1669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нет, неправильно
    После перехода на экран 2, функция установки бита в регистре 512 выполняться не будет.
    Поменяйте порядок функций в цепочке.
    Спасибо, это поправимо.

    Возникла еще одна проблема. Сделал простенький проект с двумя элементами. Запускаю его в онлайн эмуляции. С элементом Цифровой дисплей все нормально, обмен идет. Но как только нажимаю на Переключатель с индикацией сразу выскакивает сообщение и на этом процесс заканчивается. Как это понимать ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 0.png (9.0 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 1.png (15.3 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (21.0 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: png 3.png (4.8 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.02.2020 в 15:04.

  10. #1670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Свиридов Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно распределить области памяти PFW между трендами и архивом (Панель СП315-Р). У меня есть тренд, который задействует память PFW. Я установил галочку "В авт.области". По формуле из руководства и по моим расчетам он занимает 8012 регистров. Теперь планирую создать архив на USB тоже в памяти PFW, размером 28 регистров. Как известно, в настройках архива нет галочки "В авт.области". Согласно данных из руководства диапазон доступных адресов PFW 256-4095, и адреса моего тренда явно выпадают за эти границы. Подскажите, как разместить адреса регистров для архива?
    А форум просмотреть? Не далее 10 страниц назад подробно обсуждалось.
    Свои 28 регистров вы можете спокойно разместить в доступной области PFW. Тренд пишется в автообласти начиная с 4096 регистра.

Страница 167 из 318 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •