Да. Не зависит от версии ОЛ (пробовал 1.13.198 и 1.15.215), от версии ПО прибора (пробовал 2.13 и 2.16), от скорости и адреса слейва. Настройки по USB от 9600 до 115200-8-нет-1, адрес 16.
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.11.2019 в 08:17.
Не первый раз и не на одном объекте сталкиваюсь с проблемой сброса энергонезависимых переменных. Причем сбрасываются они не в пределах указанных в свойствах переменной (например, в свойствах от 1 до 60, а сбрасывается в 0 или вообще в 9999). Приходится на важных переменных писать макросы дублирования этих переменных в другие переменные и все время сверять их между собой. Есть ли понимание с чем это связано, и не пробовали-ли вы решать этот вопрос в прошивке ПР200? В некоторых случаях сброса переменных могу грешить на расположенный рядом контактор, а в последнем случае рядом с ПР200 нет вообще ничего силового и сбой все равно произошёл. Если энергонезависимых переменных будет больше 10-20, то такие макросы городить уже долговато.
Они именно сбрасываются при работе, или после отключения питания, очень часто в клиентских проектах вижу перезапись этих значений в результате некорректной логики, это не Ваш случай, нужно посмотреть проект, так же уточнить версии встроенного ПО, т.е из какой версии OwenLogic производилась загрузка логики.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте!
Столкнулся с такой картиной:
К ПР200 подключено термосопротивление РТ100. В момент подачи питания на контроллер, измеряемый параметр скачет в широком диапазоне (значение выводится на экран поэтому видно), через 2-3 сек показания нормализуются.
Другими словами значение аналогового входа достоверно только через 2-3 сек после включения контроллера и старта программы, что ни есть хорошо, т.к. значения выходят за аварийную уставку.
Подскажите, так и должно быть, что сразу после включения требуется какое-то время на нормализацию. показаний? Как-то можно организовать задержку опроса аналоговых входов сразу после включения контроллера?
Изменение значения "Постоянная времени фильтра" в настройках аналогового входа не помогает.
можно, как вариант отключать выходы на 3 сек. через элемент "и" дискретные выходы, через сел или фсел аналоговые.
Можно и полезно устроить буль-переменную, которая при включении висит в определенном состоянии заданное время, и по ней можете присваивать на входы некую нужную величину, а не сост входа. Также по ней красиво показывать экран с текстом заставки (заголовок, номер версии), переключая затем на рабочий экран. Всегда входы при включении недостоверны и если по ним что-то непрерывно контролируется, то об этом в программе надо позаботиться либо придавая входам на некоторое время значение искусственно, либо временно блокируя действия на их недостоверное значение.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 11.11.2019 в 13:26.
А это вообще нормальная ситуация? Я думаю много кто термосопротивления подключает, по идее все должны были столкнуться с таким.
Надо именно входы как-то отключать, т.к. программой сразу начинают контролироваться значения аналоговых входов PT100 и в зависимости от показаний система переходит в то или иное состояние (автомат Мили).