Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Разрешение аналогового входа пр200.

  1. #1

    По умолчанию Разрешение аналогового входа пр200.

    Доброго дня.
    Какое эффективное разрешение ацп пр200?
    Знаю что ацп у stm32 12битный. Но на выходе имеем float. И если задаем диапазон от 0 до 4095 то на выходе имеем флоат с цифрой после запятой, как минимум есть десятые, которые таки меняются. Это дробные после усредняющего фильтра?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Какое эффективное разрешение ацп пр200?
    Знаю что ацп у stm32 12битный. Но на выходе имеем float. И если задаем диапазон от 0 до 4095 то на выходе имеем флоат с цифрой после запятой, как минимум есть десятые, которые таки меняются. Это дробные после усредняющего фильтра?
    Добрый день.
    Разрешающая способность АЦП 12 бит, эта информация есть в РЭ и на сайте.
    Шумы и наводки никто не отменял, какая у Вас задача?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос откуда берутся десятые доли во float если разрядная сетка точно соответстаует заданному диапазону 0-4095. 12 бтит беззнаковых это 4095. Если оперировать float то для фильтра это дополнительный шум, остается отбрасывать дробные значения.
    Задача подключить усилитель тензодатчика, на выходе услителя есть перидический шум в два-три младших разряда, но снижать разрядность в восемь раз нехочется. Встроенный фильтр в пр200 при малом окне не дает особого эффекта, при большом - слишком инертная система получается.
    Пока экспериментировал со среднемедианным и скользящими фильтрами на , но самое лучше что получилось это 10,5-11 значащих бит при удовлетворительной инертности.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 11.09.2019 в 15:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Вопрос откуда берутся десятые доли во float если разрядная сетка точно соответстаует заданному диапазону 0-4095. 12 бтит беззнаковых это 4095. Если оперировать float то для фильтра это дополнительный шум, остается отбрасывать дробные значения.
    Задача подключить усилитель тензодатчика, на выходе услителя есть перидический шум в два-три младших разряда, но снижать разрядность в восемь раз нехочется. Встроенный фильтр в пр200 при малом окне не дает особого эффекта, при большом - слишком инертная система получается.
    Пока экспериментировал со среднемедианным и скользящими фильтрами на , но самое лучше что получилось это 10,5-11 значащих бит при удовлетворительной инертности.
    Как правило, на входе настраивают диапазон для датчиков, поэтому 0-4095 никто не использует. Какой диапазон выхода у усилителя?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Диапазон 4-20. В реальных цифрах не заморачивался с подстройкой. Потолок клограмм сорок, но не принципиально. Коэффициент усиления и смещение настраиваемы у услителя. Калибровать весы кручением резисторов дело не совсем удобное, попасть в диапазон измерения ацп - да, тчно попадаю в 4000.
    Калибровка делается программно в пр200, запоминается значение нулевой точки и угловой коэффициент наклона прямой по известному весу.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 11.09.2019 в 17:43.

Похожие темы

  1. Принципиальная схема Аналогового входа ПР200
    от faritZ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 10:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 16:38
  3. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  4. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •