Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1

  1. #1

    По умолчанию СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1

    Имею СПК 107м1 3.5.11.57 , Modbus Master 3.5.11.20, Modbus Master, COM Port 3.5.11.20, Modbus Slave, COM Port
    3.5.10.30, модули м110 8а, му110 8р, му110 16дн. Нормально опрашивается только му110 16дн. Остальные в отвале.

    АС 4 опрашивает всё без вопросов. Длина линии 1,5 м. Что проверять?

    Переключатели резисторов на спк не помогают.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.08.2019 в 14:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Подождите похоже сам нахомутал
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.08.2019 в 11:09.

  3. #3

    По умолчанию

    Вложение 43911 Вложение 43912 Вложение 43913 Вложение 43914

    Ничего не могу сделать с Модулем 110 6У. Посмотрите плиз, что он у меня не связывается по модбас рту

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    У вас в 8А опрашивается одним групповым запросом.
    Вероятно, проблема из-за этого.
    Попробуйте убрать временно опрос 8А из проекта. Если 6У после этого начнет отвечать - то разбейте запрос к 8А на несколько (например, на 6 запросов по 8 регистров).

  5. #5

    По умолчанию

    5.jpg

    Убрал 8А совсем. Не отвечает 6У

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    5.jpg

    Убрал 8А совсем. Не отвечает 6У
    Тогда надо проверить адрес, значение таймаута (не слишком ли низкое) и физику подключения - может A и B перепутано или кабель выпал из клеммника.

  7. #7

    По умолчанию

    6.jpg
    Конфигуратор подключён к шине возле панели. Работает(от конфигуратора).
    Последний раз редактировалось Serrk; 06.08.2019 в 15:44.

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Снёс в кодесисе все слейвы, 6U заработал. Начал вставлять ctrl v убранные модули. 6U заработал. На 8А вернул опрос 48 регистров сразу, он работает. Что было не пойму. Но уже часа 4 работает без сбоев.

    Версию прошивки, простите где посмотреть?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Снёс в кодесисе все слейвы, 6U заработал. Начал вставлять ctrl v убранные модули. 6U заработал. На 8А вернул опрос 48 регистров сразу, он работает. Что было не пойму. Но уже часа 4 работает без сбоев.

    Версию прошивки, простите где посмотреть?
    В конфигураторе Mx110 - вкладка Общие параметры прибора.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. ТРМ 251 не видит термопару.
    от Сергей Климов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:13
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •