Страница 323 из 507 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Не читал, но поучаю?

    Если бы вы сделали над собой усилие, и прочитали чуть больше, чем последняя страница ветки, то возможно увидели бы ситуацию с другой стороны.
    Вот я - всё прочитал. Если кратко - то ПР200 крайне нежелательно использовать в качестве общего ПИД-регулятора. Почему?
    Потомушта --->
    Жилой дом, 250 квартир.
    .

    У вас аж три насоса, для поддержания работоспособности! Но один датчик, один частотник и одно ПР200.
    А теперь разберите варианты аварийных ситуаций с вашим оборудованием, и каким макаром управляющая компания будет выползать из этих ситуаций?

  2. #3222

    По умолчанию

    всем привет!
    возможно ли реализовать на пр 200 график соотношения газ-воздух? подскажите как или пример программы. и еще бы макрос шим для встроенного пид регулятора
    Последний раз редактировалось Серега_КИПиА; 28.05.2018 в 17:34.

  3. #3223
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    всем привет!
    возможно ли реализовать на пр 200 график соотношения газ-воздух? подскажите как или пример программы. и еще бы макрос шим для встроенного пид регулятора
    Чем вы будете измерять газ и воздух?

  4. #3224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    возможно ли реализовать на пр 200 график соотношения газ-воздух? подскажите как или пример программы. и еще бы макрос шим для встроенного пид регулятора
    Общий принцип примерно такой. Если делать без изломов, а просто по одной прямой, то всё еще намного проще, считаете через пропорцию и всё. Только у котлов так редко бывает чтобы одной прямой аппроксимировать соотношение с нужной точностью. Обычно режимные испытания дают 4...6 точек соотношения, и такая структура графика позволяет их тупо вбить в настройки не думая прямая это или не очень.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.05.2018 в 18:13.

  5. #3225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Чем вы будете измерять газ и воздух?
    измерять стандартными датчиками,но вопрос был поставлен как реализовать это в пр200

  6. #3226

    По умолчанию

    получается нужно 3 регулятора: 1-рег. нагрузки,2-рег. воздуха по точкам,3-рег. разрежения

  7. #3227

    По умолчанию

    есть рти 304 вот типо такого нужно на пр200

  8. #3228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    У вас аж три насоса, для поддержания работоспособности! Но один датчик, один частотник и одно ПР200.
    Плохо прочитали. ТРИ частотника и да, один датчик давления. Два насоса нужны для работы в каскаде, третий - резервный. По факту все три будут чередоваться. Практика показывает, что именно насосы - слабое звено, требующее обязательного резерва. Всё остальное меняется в течении пары-тройки часов.
    Поставить три датчика давления, допустим, можно. Но каким образом организовать включение резерва, если один из них выйдет из строя? Ну вот допустим, вместо 0,5МПа начнёт он врать на 0,2МПа и насос выйдет на максимальные обороты, что дальше?

  9. #3229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серега_КИПиА Посмотреть сообщение
    есть рти 304 вот типо такого нужно на пр200
    Если серьёзного опыта в этом деле нет, то что-то приличное в регулировании сделать практически невозможно. ШИМы которые были на форуме все так себе, ибо заточены под иной процесс и для требований регулирования горения не хороши. Но если вопрос ставился возможно ли это, то конечно возможно. Только своих командных средств на ПР200 нет, нужно управление обустраивать внешними коммутационными цепями, или пультиком с modbus. Если раньше программу регулятора не делали, то уж лучше брать готовый регулятор, типа ТРМ или иной. Только не рекомендую ТРМ212, тоже видимо его делали без опыта и проблемы именно с ШИМ.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 28.05.2018 в 22:29.

  10. #3230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Плохо прочитали. ТРИ частотника и да, один датчик давления. Два насоса нужны для работы в каскаде, третий - резервный. По факту все три будут чередоваться. Практика показывает, что именно насосы - слабое звено, требующее обязательного резерва. Всё остальное меняется в течении пары-тройки часов.
    Поставить три датчика давления, допустим, можно. Но каким образом организовать включение резерва, если один из них выйдет из строя? Ну вот допустим, вместо 0,5МПа начнёт он врать на 0,2МПа и насос выйдет на максимальные обороты, что дальше?
    А вот для этих целей и пригодиться ПР200. Тут большое поле для фантазий!
    1. Если датчиков 3 шт, то ПР200 определяет (сигналы приходят с аналоговых выходов частотников на аналоговые входы ПР200) мажоритарным методом (два из трех) неисправный датчик и снимает с работы привод. Сигнал неисправности на верхний уровень. Кроме этого ПР200 управляет чередованием приводов и если необходимо, то и каскадированием. Замечу, что на три привода выходов, да и входов не хватит!
    2. Если датчик один. Кроме датчика в коллектор устанавливается реле давления (450руб) и настраивается на предельные для данной сети уровни давления (верхний и нижний). При отказе датчика, реле давления следит за порогами, включая и отключая частотники. Тут требуется гидроаккумулятор. ПР200 управляет чередованием приводов, каскадированием, крутит уставку давления в реальном времени, следит за ситуацией с датчиком и приводами и пугает верхний уровень отказами..
    Выходов ПР200 хватает лишь на два привода!

    Эти вопросы надо мусолить не в этой теме, да и не на этом форуме.. Милости прошу на АВОК!
    Последний раз редактировалось По самые по...; 28.05.2018 в 22:37.

Страница 323 из 507 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя