Страница 24 из 155 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1542

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tuban Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Планируется ли добавить шаблон на датчики ПВТ100. А то без шаблона, без деления на 100 (или смещения точки влево на две позиции) не очень удобно наблюдать за показаниями.
    Добрый день.
    Шаблон для ПВТ10/ПВТ100 добавить планируем, но не в первую очередь. В следующем обновлении OwenCloud (планируем на декабрь), добавим возможность умножения значения Modbus. В уже настроенном приборе нужно будет только добавить множитель.

  2. #232

    По умолчанию

    Спасибо. Ждем с нетерпением.

  3. #233

    По умолчанию

    Добрый день.
    В связи с новым ТЗ было принято решение попытаться использовать Овен клауд, ПМ210 и новый Овен ОРС для удаленного доступа к ТРМ32. Пока нет в наличии комплектующих решил попробовать через демо режим (ТРМ-232 взамен ТРМ-32). Текущие параметры видит ОРС отлично, а записать не получается. Вопрос: возможна ли запись уставок в такой конфигурации или только мониторинг?

  4. #234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Текущие параметры видит ОРС отлично, а записать не получается. Вопрос: возможна ли запись уставок в такой конфигурации или только мониторинг?
    Запись через ОРС поддерживается в актуальной версии ОРС. Убедитесь, что обновили.
    И проверьте, что у аккаунта есть права на запись.

  5. #235

    По умолчанию

    OwenCloud+ПМ210+ПР200

    Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
    Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
    Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
    Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает

    В чем может быть проблема?

  6. #236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    OwenCloud+ПМ210+ПР200

    Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
    Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
    Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
    Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает

    В чем может быть проблема?
    Добрый день. Проверьте, пожалуйста, что данная функция с заданными параметрами корректно работает при чтении с ПК и/или ПЛК/SCADA.

  7. #237
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    OwenCloud+ПМ210+ПР200

    Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
    Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
    Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
    Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
    Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает

    В чем может быть проблема?
    Добрый день.

    Напрямую дискретные выходы записать, к сожалению, нельзя. Следует добавить сетевую переменную, привязанную к выходу.
    Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.

  8. #238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Напрямую дискретные выходы записать, к сожалению, нельзя. Следует добавить сетевую переменную, привязанную к выходу.
    Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.
    Адрес 23Ah = 570d - это и есть сетевая переменная, вот она и пишется в формате int по адресу 23Ah, а далее разбирается по-битно на выхода. А вот уже запись по-битно по адресам 23A0h...23AFh в тот же регистр 23Ah не работает. Это косяк ПР200? Это не к Вам?

  9. #239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.
    Я так понял, на сегодняшний день в OwenCloud работают переменные только 2 байта и Float?
    Я добавил 8bit и пытаюсь их загрузить через экспорт-импорт из CodeSys в OwenCloud, загружает переменные Float, а вместо 8 битов загружается один со странным именем CODE_1
    Изображения Изображения

  10. #240
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Я так понял, на сегодняшний день в OwenCloud работают переменные только 2 байта и Float?
    Я добавил 8bit и пытаюсь их загрузить через экспорт-импорт из CodeSys в OwenCloud, загружает переменные Float, а вместо 8 битов загружается один со странным именем CODE_1
    Добрый день. Все верно. Ошибка с импортом битовых элементов уже зафиксирована и будет исправлена.

Страница 24 из 155 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •