Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Циклическая перезагрузка ПЛК110 старого образца

  1. #1

    По умолчанию Циклическая перезагрузка ПЛК110 старого образца

    Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATAR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня ПЛК110-32.Р. Включаю он сам перезагружается пытаюсь подключится по средствам Ethernet но программу заливать не даёт - перезагружается. Что делать?
    1. Назовите полную модификацию ПЛК. Обновленная модель?
    2. Укажите версию прошивки. Команда PLCInfo в ПЛК-браузере.

  3. #3

    По умолчанию

    И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATAR Посмотреть сообщение
    И ещё, как прописать модуль МУ110-8и в конфигурации ПЛК CoDeSys? МВ110-8а есть, а как найти МУ110-8И?
    В конфигурации есть места (ID2050-2065) для таких модулей. Их можно написать самому по аналогии с имеющимися.
    Т.к. запросы от клиентов очень редки на такой функционал, то написание новых модулей в конфигурации не планируется.
    Для submodules ID 2200-2999

    P.S. Если ПЛК постоянно перезагружается:
    1. Залита кривая программа - любимый Валенком ( И кучей мелких фирм типа WAGO, Siemens) тумблер поможет
    2. ПЛК бракованный
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    Версию прошивки считать с помощью команды не удаётся - он постоянно перегружается. Вскрыл корпус там наклейка ёё отсканировал и Вам отправляю.ПЛК 110-220.32.Р-М.pngПЛК 110-220.32.Р-М.png
    Последний раз редактировалось TATAR; 03.02.2017 в 15:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Ручкой исправлено, так должно быть?

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте это:
    1. Отключить питание ПЛК.
    2. Дождаться выключения индикатора ПИТАНИЕ
    3. Нажать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП.
    4. Включить питание ПЛК. Кнопку СТАРТ/СТОП не отпускать!
    5. Дождаться окончания звукового сигнала от ПЛК.
    6. Кнопку СТАРТ/СТОП отпустить.
    7. Подключиться к ПЛК из кодесис, на вопрос "Программа была изменена. Загрузить новую программу? ответить Нет.
    8. Выполнить Сброс(заводской).

  8. #8

    По умолчанию

    Сделал как Вы рекомендовали но до пункта 8 - контроллер перестал перегружаться. После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"

  9. #9

    По умолчанию

    Кнопка или тумблер?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TATAR Посмотреть сообщение
    После клика по "Сброс (заводской)", выдаёт сообщение- "последний онлайн сервис был завершён некорректно! Номер сервиса:19, Номер ошибки: 50"
    Попробуйте просто загрузить пустой проект и создать загрузочное приложение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. hi_timer -> циклическая перезагрузка
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 22:01
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 14:01
  3. Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    от djplaneta5 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 16:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •