Страница 10 из 53 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 523

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #91
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2011
    Адрес
    г. Зеленоград
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Не могу разобраться. Пытаюсь работать со стандартным ПИД. Задача - чем выше текущее значение относительно задания, тем больше выход регулятора. Думал, что для данного случая подойдёт режим "Холодильник", но получается чушь какая-то. В этом режиме выход регулятора мгновенно вылетает на максимальное значение. При любых значениях коэффициентов, уставки, текущего значения (в симуляторе, во всяком случае). При этом в режиме "Нагреватель" при текущем значении меньше задания всё нормально регулируется. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и как это работает в реальных условиях?
    В режиме "Холодильник", стандартный PID косо работает.

    Осуществил небольшой проект используя ПР200 и панель СП307. Обнаружил в ПР200 некорректность работы PID-регулятора в режиме "холодильник". Наглядно это заметно, если Ti и Тd =0 (PID-регулятор работает,как П-регулятор), перехожу на ручной режим (переключив вход "Е"), вывожу установку на средний диапазон работы, предположим PWR =20 (с помощью блока "Запись в ФБ"), на выходе соответственно тоже наблюдаем 20% мощности и при достижении рассогласования близким к нулю (на входах "Pv" и "Sp") перевожу систему в автомат (переключив вход "Е") в этот момент, на выходе в место 20% становится 80%(что ни есть "гуд"). Как выкрутился? 1.Перевел регулятор в режим "нагреватель" 2.от 100 отнял мощность установленную в ручке и подал на вход РWR (блок "Запись в ФБ") 3.100 минус выход РWR -получил искомую величину. Уставки "выход MAX" и "выход MIN" вообще не понял как работает... пришлось отключить.

    Чуть позже написал макрос для выбора зоны нечувствительности и сдал установку в эксплуатацию.

    OWEN Logic 1.8.93.7745.
    Проект ниже.
    С уважением, Александр.
    Вложения Вложения

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2011
    Адрес
    г. Зеленоград
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    На форуме предлагают вот-такие регуляторы.
    Вложения Вложения

  3. #93

    По умолчанию

    Sacha
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940
    PID с отдельным блоком определения размаха и периода колебаний системы при настройке.
    Может пригодится, т.к. никто в ОЛ АНР для PID не делал, а пока штатный "вылижут"...

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2011
    Адрес
    г. Зеленоград
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Sacha
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200940
    PID с отдельным блоком определения размаха и периода колебаний системы при настройке.
    Может пригодится, т.к. никто в ОЛ АНР для PID не делал, а пока штатный "вылижут"...
    Благодарю!

  5. #95

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Первый раз приходится работать в Лоджике, нет опыта с местным ПИДом. Не подскажите, в системе водоснабжения для управления приводом клапана внешнего контура по температуре воды внутреннего подойдет ли встроенный ПИД, или лучше поискать здесь на форуме авторский ПИД от пользователей и смотреть какой в реальной ситуации будет лучше?

  6. #96
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Судя по отзывам, пока лучше будет или.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #97

    По умолчанию

    Спасибо. Понял, будем пробовать.

  8. #98

    По умолчанию

    Ну, для схожей задачи - регулирование нагрева ТЭНов вентустановки с управлением по ШИМ через ТТР "прилагаемый" ПИД вполне себе корректно работает.

  9. #99

    По умолчанию

    Спасибо, обнадежили, что все может быть достаточно просто. Сначала проверю прилагаемый ПИД.

  10. #100

    По умолчанию

    Пытаюсь разобраться в стандартном ПИД-регуляторе, в симуляторе OL.
    На блок WFB подаю 1 с переменной анр, на входе Е тоже 1, задаю температуру с А1, по идее должна запустится автонастройка но ничего не происходит.
    Подскажите что не так и можно ли его вообще настраивать в симуляторе?
    Вложения Вложения

Страница 10 из 53 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •