Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68

Тема: Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.

  1. #51

    По умолчанию

    Tof у меня вообще не работал, в симуляторе. поэтому в проекте не ставил.

    ну и у всех мозги разные. мне лично было удобнее сделать внутренние переменные, описывающие промежуточные состояния, чем таскать кучу связей.
    а переменная rotation у меня на листе в координатах 20:520 если не нашли. более нигде в проекте не встречается. она привязана к одному из экранов. самое главное, программа нормально работала, когда эти периоды не превышали несколько секунд. я для проверки ставил по 12 сек. (12000)

  2. #52

    По умолчанию

    ну что, никто не поможет в беде??
    начальство уже напрягает. я не могу на этом объекте криво работающий щит поставить, потому что есть шанс зимой заморозить дом, а вдобавок объект в области - туда потом не наездишься
    __
    апдейт:
    установлено - значения в FB пишутся нормально. только вот что:

    переменная rotation, умноженная на коэффициент 60х60х1000, по внеземной логике овна равняется минутам. переменная, умноженная на 60х60х60х1000 равняется не пойми чему, похоже кратна 60 часам.
    при вводе с панели значения rotation 60 и коэффициент при этом 60х60х1000 - отрабатывает через 1 час ровно. при вводе 1 и коэффициент при этом 60х60х60х1000 - через 1 час не срабатывает.
    а еще у меня там есть задержка в днях, ясно, что проверить ее работу не смогу.

    инженеры, вы где?? я ведь тут импортозамещаю изо всех сил. ЧТО ДЕЛАТЬ?? (снимать штаны и бегать - не предлагать)
    Последний раз редактировалось mza; 05.11.2015 в 14:36.

  3. #53

    По умолчанию

    сделал промежуточную переменную 3600mul1000, вывожу ее на экран. вобщем она равна вообще числу 61056. ладно бы 65536 - это бы я еще как-то мог понять...
    на rotation это число умножается корректно!!!

    стал копать дальше. вобщем, если результат умножения целых констант превышает 65536 - т. е. по сути 16 БИТ!!! реле начинает постить в результат всякую хрень! но непонятно, почему последующее умножение этого числа на константу с экрана не дает такого косяка?? это ж глюки конкретные!

  4. #54
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    так попробуйте перед вычислениями на флоат перейти, я так понимаю Вы работает в лоджике 1.8
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #55

    По умолчанию

    вот только что не успел ваш ответ прочитать так сделал:
    перевел 3600000 и rotation во флоат . далее fMUL --> [TO INT]. число результат: 0. при любых значениях

    лоджик 1.8.4 билд107
    в симуляторе все работает как надо

  6. #56
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    перейдите для ПР114 на лоджик 1.7.51 , на нем мы расчет времени восхода/заката делали и нет проблем, в восьмерке с целочисленными пока беда, на то и бета
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #57

    По умолчанию

    у меня пр200

  8. #58
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    тогда где Вы узнаете что результат обнулился, если симулятор корректно считает?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #59

    По умолчанию

    я в реле на панельку вывожу эту переменную для теста

  10. #60

    По умолчанию

    вернулся к INT, попробовал rotation с панели задавать в минутах, потом умножать на 1000. в результатах - стабильный 0.
    вот теперь я совсем ничего не понимаю

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 19:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •