Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Подсчет колич импульсов скользящим окном

  1. #1

    По умолчанию Подсчет колич импульсов скользящим окном

    для ПР114:

    Натолкните на мысль как без массивов (их нет в ПР) организовать подсчет количества импульсов (передних или задних фронтов) пришедших на вход за определенный интервал времени до настоящего момента? То есть количество импульсов в скользящем окне.
    Дребезг (геркона) фильтровать DTRIG или по-другому ? (время дребезга не знаю, очевидно <=1/10 :-) )

    Интервал времени "на ходу " изменяться не будет, но может быть задан от 10 до 180 сек, его дискретность подойдет от 1 до 10 сек. Частота импульсов до 11 Гц.
    Пока других мыслей кроме большого (от 18 штук =180/10) количества таймеров+счетчиков нет.


    PS: реализовать нужно именно на ПР114
    Последний раз редактировалось lamburov; 24.03.2015 в 13:39.

  2. #2

    По умолчанию

    Дребезг фильтруйте настройками дискретного входа.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Дребезг фильтруйте настройками дискретного входа.
    у дискретного входа ПР114, ПР110 нет настроек фильтрации
    по скользящему окну есть мысли ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
    у дискретного входа ПР114, ПР110 нет настроек фильтрации
    Есть. Читайте РЭ внимательнее.
    по скользящему окну есть мысли ?
    Интересно, что такое хотите соорудить?

  5. #5

    По умолчанию

    Скользящее окно организуйте записью счетчика с определенным дискретом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1. Есть. Читайте РЭ внимательнее.
    2. Интересно, что такое хотите соорудить?
    1. Путаете фильтрацию дребезга аналогового входа. У дискретного такого нет
    2. Читайте внимательнее первое сообщение

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Скользящее окно организуйте записью счетчика с определенным дискретом.
    плодить по ветке на каждый шаг дискретизации скользящего окна или есть способ проще ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Предлагаю: Сдвиговый регистр длинной в максимальную ширину окна и счётчик.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Предлагаю: Сдвиговый регистр длинной в максимальную ширину окна и счётчик.
    Спасибо за идею, если я правильно понял
    нужен регистр общей длиной =180*11 бит (окно 180 сек, частота 11 Гц) ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lamburov Посмотреть сообщение
    1. Путаете фильтрацию дребезга аналогового входа. У дискретного такого нет
    Правда? А если найду?
    Фильтрация входа.JPG
    2. Читайте внимательнее первое сообщение
    Интересует что у вас за установка.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  2. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 14:58
  3. плк100-220.р-l подсчет импульсов
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 10:15
  4. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 14:55

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •