Проект нужно менять обязательно.
Мы сделали так: проект был для вновь вводимого котла (нового), а в нём указано, что автоматика двух остальных котлов выполнена в соответствии с ним.
Потихоньку сами и переделали на двух котлах автоматику.
И претензий со стороны Ростехнадзора не было.
И автоматика безопасности с механическими датчиками не подводит? Обычно, с разрежением - те ещё танцы с бубном...
Просто, интересно!
И что - Р-25 все в автоматическом режиме?
Обычно, кроме уровня, редко что на Р-25 функционирует нормально. И то - не везде и не всегда.
Куда ни придёшь - всё в ручном режиме.
Недавно, автоматику "кристалл" видел)))). И РПИБ. И систему контроля пламени на радиолампах 6н6п Вот где раритеты. Конечно, ничего не работает - вся надежда на оператора.
Последний раз редактировалось kolyan; 19.12.2012 в 13:59.
А у нас теперь привыкли, что весь котёл в автомате.
Вроде, жалоб не поступало))).
А, если серьёзно, то мне, как КИПовцу намного легче работать стало.
У меня объектов на предприятии ещё куча, кроме паровой котельной. Там тоже дел хватает.
А раньше и аварийные ситуации бывали на котельной и остановки.
Сейчас, - никаких проблем (главное, не сглазить).
Никаких настроек, подстроек, ремонтов.
Только первичные датчики автоматики безопасности возим на ремонт.
Через укт-38 собираем с ТРМ-12 данные на компьютер (с трм-212 - напрямую).
На компе - программа овен процесс менеджер.
С помощью неё избавились от самописцев ( по правилам - у котлов свыше 10 тонн пара в час пишется давление пара в барабане и уровень).
Последний раз редактировалось kolyan; 19.12.2012 в 19:01.
Давайте вернемся к датчикам.
Датчик ПД100
При работе 5-15 минут показывает нормальное значение(~11 ma), а дальше вылетает в 21 - 22 ma, если разомкнуть цеть или сбросить по питанию - то датчик какое то время показывает нормальное значение, и снова в 22.
Цепь: МВА8, БП36 (тот же датчик пробовали на ПЛК150 БП36).
Такая ерунда повторяется уже на объектах трех.
Не теряйте время на анализ проблемы. Вы приобрели готовое изделие(которое обязано работать), данным вопросом должен заниматься производитель. Как сказано выше, только хирургическое вмешательство полностью лечат этот баг.
Т.е. замена датчика? причем видимо другой марки или серии,
Что удивительно - датчик работающий до этого на другом месте, поставленный на проблемное тоже начинает вылетать в 22 mA.
Нами в конце 2012 года был проведен большой объём работ по повышению качества производимых нашим предприятием датчиков давления модели ПД100. В частности, были внедрены следующие технические решения:
1) С августа 2012 г. ВСЕ выпускаемые нашим объединением датчики давления проходят суточную проверку под номинальным давлением в специально созданной службе технического контроля. Это исключает попадание к клиентам неработоспособных приборов.
2) С сентября 2012 г. на датчиках устанавливается активная термокомпенсация температурной погрешности сенсора.
Ранее датчики имели пассивную термокомпенсацию резисторами, поэтому влияние температуры среды вносило существенную дополнительную погрешность в показания.
Теперь при калибровке датчиков ПД100 проводится дополнительный цикл при температуре 80 °С, в ходе которого отклонения показаний сенсора записываются в процессор. В дальнейшем процессор компенсирует температурную погрешность показаний при работе датчика в средах с высокой температурой.
3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика. Теперь такие ситуации исключены.
4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.
Количество возвратов снизилось с 6,33% в 2010г до 0,23% в 2012.