При помощи конфигуратора с сайта не могу задать на МУ110-16Р протокол DCON. подскажите в чем дело????
При помощи конфигуратора с сайта не могу задать на МУ110-16Р протокол DCON. подскажите в чем дело????
В последней версии прошивки прибора МУ110-224.16Р предусмотрено автоопределение протокола.
Если не секрет, чем обусловлен выбор данного протокола? В данном сегменте сети будут модули с DCONом других производителей?
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Если версия ПО модуля 2.01 (это в конфигураторе можно посмотреть), то модулю не надо задавать протокол. Автоопределение будет работать сразу. Вы можете делать посылки по Овену, Modbus, DCON. Модуль ответить в нужном формате.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru