Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62

Тема: ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Автоматический запуск при включении ПК.
    CodeSYS надо запускать "вручную".
    Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
    Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
    В поддержке сейчас уже нет знающих людей, все уже на празднике.

    Решили пока так: (инструкция для работника)
    1) Вкл ПК.
    2) Запустить CodeSYS.
    3) Выбрать "файл", и там в меню, последнюю запомненную программу.
    4) Нажать значёк подключение.
    5) "F5" старт.
    6) Работать. (или, при панике, звонить по номеру NNN)

    Когда писалась прога, то над этим не задумались...
    Вы так и не посмотрели обучающие видео. Иначе не писали бы этого. Пункт 5 уже не нужен, если программа уже записана в память ПЛК и запущена.
    Кроме того допускать оператора к программе ПЛК чревато. Он может влезть куда не надо и не найти выхода оттуда. Или вообще изменить программу.
    Уж лучше поставить простую Скаду и выводить параметры в её визуализацию. До 32 параметров вообще бесплатно и запуск по 1 клику.

    А автоматом, для местной передачи, данные из ПЛК отправляют на панель оператора и комп вооще не нужен.
    Для больших расстояний, ПЛК работает постоянно вместе с компом на котором установлена СКАДА, которая передаёт данные куда угодно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 15:46.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы так и не посмотрели обучающие видео. Иначе не писали бы этого. Пункт 5 уже не нужен, если программа уже записана в память ПЛК и запущена.
    Кроме того допускать оператора к программе ПЛК чревато. Он может влезть куда не надо и не найти выхода оттуда. Или вообще изменить программу.
    Уж лучше поставить простую Скаду и выводить параметры в её визуализацию. До 32 параметров вообще бесплатно и запуск по 1 клику.

    А автоматом, для местной передачи, данные из ПЛК отправляют на панель оператора и комп вооще не нужен.
    Для больших расстояний, ПЛК работает постоянно вместе с компом на котором установлена СКАДА, которая передаёт данные куда угодно.
    им бесполезно что-то объяснять - эти ребята страшно далеки от АСУ ТП

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Удалось что интересное найти в документе?
    Да
    ................

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    им бесполезно что-то объяснять - эти ребята страшно далеки от АСУ ТП
    У меня к вам большая просьба.

    Т.к. от ваших сообщение информации "0" (ноль),
    не могли бы вы, не закатывать тут истерик?

    Я просмотрел вашу переписку - беспрерывное требование конфликтов,
    и ничего путного.

    Это не форум для ваших испражнений.

    Спасибо, что вы поняли мою просьбу.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы так и не посмотрели обучающие видео. Иначе не писали бы этого. Пункт 5 уже не нужен, если программа уже записана в память ПЛК и запущена.
    Я смотрел обучающие видео, и по ним, и с помощью этого форуму, написал программу управления испытательным стендом, с визуализацией и заданием параметров.
    От того что будет лишний раз нажато "F5" ничего страшного не случиться.

    Цитата Сообщение от kondor3000
    Кроме того допускать оператора к программе ПЛК чревато. Он может влезть куда не надо и не найти выхода оттуда. Или вообще изменить программу.
    О чём и был вопрос - как этого избежать.

    Цитата Сообщение от kondor3000
    Уж лучше поставить простую Скаду и выводить параметры в её визуализацию. До 32 параметров вообще бесплатно и запуск по 1 клику.
    О чём и был вопрос - что перспективнее.

    Цитата Сообщение от kondor3000
    А автоматом, для местной передачи, данные из ПЛК отправляют на панель оператора и комп вооще не нужен.
    Для больших расстояний, ПЛК работает постоянно вместе с компом на котором установлена СКАДА, которая передаёт данные куда угодно.
    Это идеальный вариант за кучу денег.

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да................
    Прошу извинить, очень спешил к НГ успеть запустить в работу всего, что создал.
    Тарирование токовых трансформаторов оставил на последок - сейчас "нечто" отображается при включении нагрузок, но с поправкой на сквозняки...
    Прокатила "точность" при демонстрации.
    Т.к. это не используется в работе, а создано как макет, то и не заметно пока.

    там, в документе, на стр. 46 три параметра


    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C


    Хотелось получить совет, как сформировать запрос, и получить эти
    три параметра, для тарировки токовых трансформаторов, в другой схеме.


    Других средств точного измерения нет в этих краях.

    Вкурился в несколько примеров ModBYS, но там десяток параметров, назначение которых непонятно с первого захода.
    Сейчас появилось время, пару дней, я снял контролеры и дома буду с ними возиться.

    Буду благодарен за любые советы.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Буду благодарен за любые советы...
    1.Лично я не юзаю мастера в конфигурации, но учетом что модбас Вам незнаком, а ПЛК дома - забудьте про измеритель и "байты".

    2.Две скрепки. Соединяете A1-A2 и В1-B2. Делаете слейв на Rs-1 и мастера на Rs-2 (или наоборот). Добиваетесь связи (чтение и запись) - по Modbus-RTU (начал бы с 115200 8n1)

    3.Если добились - добавляете измеритель на линию со слейвом (его пока не убираете как контроль). Соотв.настройки измерителя

    4.
    там, в документе, на стр. 46 три параметра
    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C
    не ГОСТ Р МЭК.. , а Modbus-RTU таб.12-5 (предполагаю - вторичные)
    Подзадачи:
    a)cортировка карты по человечьи - по возрастанию (эксел в помощь)
    (имхо, авторы карты составляли её непосредственно в момент празднования НГ.)
    б)выяснить возможность считать всё за минимальное кол-во запросов. Лучше за 1. (здесь - темы про "строки")
    в)создать эквивалентную (или длязадачную) структуру
    г)выяснить порядок байт для флоатов измерителя
    (Как опора - розетка, частота и напряжение)
    д)выяснить устойчивость и реальную скорость связи (собственный слейв ПЛК можно убрать. Как признак OnRecv - любое изменение в блоке читаемых данных SysMemCmp).
    е)подумать - что вообще надо
    ё)еще раз подумать - что вообще надо и обрезать ненужное.
    удачи

    ---
    Всех с наступающим ! (некоторых - уже с Новым !)
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.12.2022 в 20:30.

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,681

    По умолчанию

    Это идеальный вариант за кучу денег.
    от нуля копеек, только стоимость ПК.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Т.к. от ваших сообщение информации "0" (ноль),
    пару дней назад было совсем другое
    Даже в вашем письме есть полезная для меня информация!!!
    поржал. поря бы определиться к 6 странице
    Я просмотрел вашу переписку
    я тоже - "дайте мне рабочий пример, дайте мне..."
    как там в одной притче - ты хочешь есть сегодня и просишь рыбу, тебе же дают удочку, чтобы ты был сыт и завтра

    посмотри ещё раз пост 38 и может что-то дойдёт

    хэппи нью йиа

  10. #60
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Прошу извинить, очень спешил к НГ успеть запустить в работу всего, что создал.
    Тарирование токовых трансформаторов оставил на последок - сейчас "нечто" отображается при включении нагрузок, но с поправкой на сквозняки...
    Прокатила "точность" при демонстрации.
    Т.к. это не используется в работе, а создано как макет, то и не заметно пока.

    там, в документе, на стр. 46 три параметра


    385 А Ток фазы A
    386 А Ток фазы B
    388 А Ток фазы C


    Хотелось получить совет, как сформировать запрос, и получить эти
    три параметра, для тарировки токовых трансформаторов, в другой схеме.


    Других средств точного измерения нет в этих краях.

    Вкурился в несколько примеров ModBYS, но там десяток параметров, назначение которых непонятно с первого захода.
    Сейчас появилось время, пару дней, я снял контролеры и дома буду с ними возиться.

    Буду благодарен за любые советы.
    Можно добавить что и сопротивление проводов, точнее их сечение тоже рассчитывают, в смысле, чтобы общее сопротивление нагрузки ТТ не превышало максимально допустимое, например(недавно писал уже в одной из тем): при мощности ТТ = 5 ВА, сопротивление нагрузки, вместе с проводами не должно превышать 0,2 Ом, надеюсь, Вы с этого начинаете расчёты, иначе будет большая погрешность измерения, по простому - погоду показывать!

    Вот здесь уже об этом Вам писал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=482
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2023 в 20:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30

Ваши права