Второй плк буду устанавливать после согласования с руководством времени простоя станка...
Второй плк буду устанавливать после согласования с руководством времени простоя станка...
Онять двадцать пять!
Не PFW35 для PLC
Нужен регистр PFW38!!!!!
ЗЫ
to kondor3000
Я Вам уже писал об этом!
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
PFW35 - это задержка между запросами
это есть в настройках порта
А тайм-аута в настройках нет, нет и упоминания в руководстве!
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 17:01.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
И Вам тоже сюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
Не верь своим глазам!
Переводчик был не трезвым
PFW35 - это задержка между запросами
Нужен PFW38
Если запишите 200 в PFW35, то затормозите обмен с обоими ПЛК (резко - всего 5 запросов в секунду), а тормоза в панели останутся
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Есть такая возможность, через регистр PFW130 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855
Однако,
Есть странное поведение битовых индикаторов, привязанных к битам слейва отключенного контроллера - все индикаторы находятся в значении “1” и периодически кратковременно (доли секунды) переходят в “0”.
Из-за такого странного поведения битовых переменных, например, если есть историческая таблица, в которой используются биты отключенного контроллера, то таблица будет "забита" ложными сообщениями по переднему фронту этих бит.
Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
Например
4х0 --> PSW256
4х1 --> PSW257
4х2 --> PSW258
.........
4х9 --> PSW265
и т.д.
Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 18:26.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg