Тема: ПЛК 160 типы данных

  1. #51

    По умолчанию

    Второй плк буду устанавливать после согласования с руководством времени простоя станка...

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Я сделал через окно цифрового ввода в скрытом окне, вроде все ввелось...
    Для ПЛК порта действительно адрес PFW35
    Адреса PFW35 для PLC и PFW25 для Dounload

  3. #53
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для ПЛК порта действительно адрес PFW35
    Адреса PFW35 для PLC и PFW25 для Dounload
    Онять двадцать пять!
    Не PFW35 для PLC

    Нужен регистр PFW38!!!!!
    ЗЫ

    to kondor3000
    Я Вам уже писал об этом!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499

    PFW35 - это задержка между запросами

    это есть в настройках порта
    А тайм-аута в настройках нет, нет и упоминания в руководстве!
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 17:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Онять двадцать пять!э
    Не PFW35 для PLC

    Нужен регистр PFW38!!!!!
    ЗЫ

    to kondor3000
    Я Вам уже писал об этом!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499

    PFW35 - это задержка между запросами

    это есть в настройках порта
    А тайм-аута в настройках нет, нет и упоминания в руководстве!
    Принято, сейчас исправлю...

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    to kondor3000
    Я Вам уже писал об этом!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499

    PFW35 - это задержка между запросами

    это есть в настройках порта
    А тайм-аута в настройках нет, нет и упоминания в руководстве!
    Да, спасибо, забыл уже.

  6. #56
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Мне надо создать окно цифрового ввода PFW38, после загрузки в панель ввести значение 200, но в описании написано , что для тайм-аута порта плк PFW35...!?
    И Вам тоже сюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499

    Не верь своим глазам!
    Переводчик был не трезвым
    PFW35 - это задержка между запросами
    Нужен PFW38

    Если запишите 200 в PFW35, то затормозите обмен с обоими ПЛК (резко - всего 5 запросов в секунду), а тормоза в панели останутся
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Второй плк буду устанавливать после согласования с руководством времени простоя станка...
    Если ваша установка может работать нормально при отсутствии одного из ПЛК, наверное есть смысл сделать в панели возможность отключения его опроса. А вот есть ли такие возможности у панели, к сожалению не знаю, может petera подскажет.

  8. #58
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если ваша установка может работать нормально при отсутствии одного из ПЛК, наверное есть смысл сделать в панели возможность отключения его опроса. А вот есть ли такие возможности у панели, к сожалению не знаю, может petera подскажет.
    Есть такая возможность, через регистр PFW130 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855

    Однако,
    Есть странное поведение битовых индикаторов, привязанных к битам слейва отключенного контроллера - все индикаторы находятся в значении “1” и периодически кратковременно (доли секунды) переходят в “0”.
    Из-за такого странного поведения битовых переменных, например, если есть историческая таблица, в которой используются биты отключенного контроллера, то таблица будет "забита" ложными сообщениями по переднему фронту этих бит.
    Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
    Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    .........
    4х9 --> PSW265
    и т.д.

    Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
    Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 18:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    естественно
    уменьшение тайм-аута до 200 сделает панель более адекватной..
    А до 15..30 совсем адекватной. Для ПЛК-слейва при 115200 больше - не нужно.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть такая возможность, через регистр PFW130 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855

    Однако,
    Есть странное поведение битовых индикаторов, привязанных к битам слейва отключенного контроллера - все индикаторы находятся в значении “1” и периодически кратковременно (доли секунды) переходят в “0”.
    Из-за такого странного поведения битовых переменных, например, если есть историческая таблица, в которой используются биты отключенного контроллера, то таблица будет "забита" ложными сообщениями по переднему фронту этих бит.
    Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
    Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    .........
    4х9 --> PSW265
    и т.д.

    Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
    Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
    т.е. нужно сделать глобальную функцию, которая периодически будет копировать несколько регистров ПЛК, в которые "упакованы" биты данных, в регистры панели. И уже потом в панели мы используем отдельные биты регистров панели как переменные состояния?

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •