Значит есть проблемы со связью или неправильный адрес или подключены ещё приборы.
Когда делал скрин, забыл отключить ПЛК мастер от модуля, тоже сразу закрывалась эмуляция.
Проверил ещё раз, при корректных адресах и даже отключенном из сети модуле, онлайн эмуляция не закрывается, так как при первом включении, вам ещё правильный порт надо задать,
потом отключить и включить эмуляцию.
Проще новый проект создать с панелью мастером и бит добавить, чем так мучиться.
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 15:14.
Доброго дня!
Всё заработало - дело было в адресе Slave (ПР103).
Недостаточно указать новый(или требуемый вам) адрес порта в “Owen logic”(в "настройках прибора" в разделе "настройки RS 485-1" или "RS 485-2" в Slave ID).
Как оказалось, если в вашем проекте, адрес slave устройства отличается от заводского, то надо обязательно ввести его в "Owen конфигураторе"(в графе настройки RS 485-1 или RS 485-2, пункт Slave ID, затем нажать "записать").
Всем спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось r_asutp; 02.09.2022 в 21:16.