  1. #41
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    ну, все должно работать
    Опрос клиентом кто обеспечивает, как в видео меркер времени?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #42

    По умолчанию

    Да, тактобит при условии,что нет ошибок

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2222222222.png 
Просмотров:	25 
Размер:	128.5 Кб 
ID:	60069

  3. #43
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    переводите опрос на ПК, потому что в коннекшенах должен быть полностью зеленый квадрат, а там видна какая то ошибка
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #44

    По умолчанию

    Вот и проблема с сименом...не могу подключиться к симулятору...странно...Симулятор пишет - все ок, а вот симен - подключается без конца и все, связи нет
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	000000000000.png 
Просмотров:	20 
Размер:	154.3 Кб 
ID:	60070

  5. #45
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Я рекомендовал каким симулятором воспользоваться, Вы решили поступить по своему. Еще бы рекомендовал ни когда не прислушиваться к мнению мелкого, он полтемы исписал якобы знаниями протокола и только вводит в заблуждение из за злополучного ID. Никакого отношения Local ID не относиться к адресу слейва(UnitID), адрес слейва можно отредактировать в ДБ мобас клиента, это описано в статье на которую ссылался Валенок. По умолчанию , его значение не равно 1, возможно это мешает Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	owen.png 
Просмотров:	17 
Размер:	359.1 Кб 
ID:	60071 Еще, заметил что в конфигурации плк100 было три регистра, а в ФБ модбас клиента, Вы стали оправшивать 6 регистров, это тоже может быть ошибкой
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для новичков удобнее конфигурация, для продвинутых есть обмен через библиотеки. А то что у вас не работает, скорее всего ошибки в настройках. Я проверял на ПЛК 154, у меня всё работало через конфигурацию и вообще без каких либо ФБ (функц. блоков) .

    ЗЫ Просмотрел руководство на ПЛК100 и ничего не нашёл по поводу ID, зато нашёл примеры подключения двух ПЛК 100, там ничего нет вообще, кроме конфигурации, так что на счёт ID это всё фигня. Вот примеры соединения 2 ПЛК 100 по Модбас TCP между собой:
    А в конфигурации есть настройка SlaveID. Т.к. по умолчанию у мастера и slave они совпадают - то пример и работает...
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А в конфигурации есть настройка SlaveID. Т.к. по умолчанию у мастера и slave они совпадают - то пример и работает...
    Почему никто не читает? Где ID вы нашли? Есть Слейв адрес 2, нет нигде ID в конфигурации. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Слейв.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	113.6 Кб 
ID:	60074 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Мастер.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	83.9 Кб 
ID:	60075
    Три раза одно и тоже пишут и никто не сказал где ID находится.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Адрес слейва указывается для всех приборов, хоть панель, хоть ПЛК, хоть модуль.
    При чём здесь ПЛК100 и указание его ID? По словам melky, адрес слейва ПЛК100, это и есть ID. Тогда зачем тогда об этом упоминать отдельно?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2022 в 15:46.

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,682

    По умолчанию

    Шлюз точный при такой-то маске сети ?

    Еще раз для непонятливых, если в пакете мастера TCP вместо ID (смотреть протокол Modbus TCP) 0x00 вместо адреса (лень доставать и проверять на 100-ке с 0xFF или другим отличным от указанного в конфигурации) 100-ка НЕ ОТВЕТИТ на TCP запросы, будет просто ТИШИНА.
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2022 в 18:26.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,682

    По умолчанию

    Валенок по вашей ссылке если там 0xFF ПЛК будет отвечать? вот честно лень доставать 100-ку и ставить еще CodeSys при этом.

    Да и capzap предлагал на ПК поставить программу и Сименсом опросить, а уж на ПК увидеть пакеты TCP на раз делается.

    И еще раз спрошу, когда у ПЛК маска сети /24 а шлюз прописан из другой сети вкуда ПЛК будет оправлять ответ, даже получив запрос ?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему никто не читает? Где ID вы нашли? Есть Слейв адрес 2, нет нигде ID в конфигурации. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Слейв.jpg 
Просмотров:	24 
Размер:	113.6 Кб 
ID:	60074 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Мастер.jpg 
Просмотров:	28 
Размер:	83.9 Кб 
ID:	60075
    Три раза одно и тоже пишут и никто не сказал где ID находится.
    В документации Модбас адрес зовут SlaveID. Для нашего рынка мы понимаем, что доки (тем более на англицком) читают неохотно, потому используем неправильное, но понятное название адрес!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  2. Убийство флеш памяти ПЛК160 LectusOPC ModbusTCP-SLave
    от gtdd1962 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:17
  3. Программная реализация ModbusTCP Master
    от kantv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 13:41
  4. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:28
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •