С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Так по нему регулируется темп воды
Захват-1.png
......
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Все спс всем ща изменю. Просто сдаю объект и скачет тут показания ))
Если значение сможет меняться не 333, а 10 раз в секунду, как это может устранить скачки показаний? Мне кажется - никак! Короче, не валяйте дурочку, как Вам уже советовали увеличиваете постоянную времени фильтра с 0,01 сразу до минимум 5 секунд(в 500 раз) и лично от меня: можно округлить до целых!
Настройки входа.PNG
Округление с заданием количества знаков после запятой_1.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
На вкладке входа в пр200 есть фильтр, просто измените его как вам надо, время обработки входного сигнала можно менять!