Вообще задание было связать с S7-315-2PN/DP со всеми прелестями, но этих ПЛК М02 должно быть штук 5-7, которых пока нет. Если каждый из них отсеивает пакеты, то какая гарантия, что связь будет со всеми 5-7, если они какие-то пакеты будут откидывать?
Вообще задание было связать с S7-315-2PN/DP со всеми прелестями, но этих ПЛК М02 должно быть штук 5-7, которых пока нет. Если каждый из них отсеивает пакеты, то какая гарантия, что связь будет со всеми 5-7, если они какие-то пакеты будут откидывать?
Владислав, может я туплю, но развейте пожалуйста, мои сомнения и опасения за реализацию протокола TCP в ПЛК 110М02:
Правильно я вас понял, если в ПЛК придёт 2000 пакетов за секунду, то 2001-ый пакет будет отброшен аппаратно и об этом никак не узнает ни тот кто этот пакет передавал, ни на борту ПЛК, то есть свойство протокола TCP - гарантированность доставки и последовательности пакетов будет нарушено?
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
Сегодня попробовал заменить коммуникационник на 300 сименс (нашел такой же, но чуть постарше, рабочий 100%) результат не изменился - со старым есть связь, с новым нет. Собрал корзину S7-400 с коммуникационником и запустил - результат остался прежним.Сегодня скидал проект на сименс S7-315-2PN/DP (у него ethernet на борту, связь через Open TCP/IP Communication), работают оба варианта ОВЕНа.
Отсюда напрашивается вывод:
Если вдруг понадобится подключить ПЛК110М02 через МодбасТСР к сименсу 300 или 400 через коммуникационник Ethernet CP, то ничего хорошего ждать не стоит. А если к сименсу с езернетом на борту (типа S7-315-2PN/DP, связь через Open TCP/IP Communication), то м.б. и поедет.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
выходит такт.е. пакеты генерит Ethernet CP?
делал через свитч, без него напрямую обычным патч-кордом, напрямую обычным кросс-патч-кордомА если между ним и ПЛК поставить обычный свитч?
Нет. Такого даже близко нет.Нет ли у Ethernet CP какой-либо настройки ретрансмиссий?
В конфигурации сети (NetPro) у меня сконфигурировано соединение с любой станцией (любая - т.е любая, лишь бы совпадал ИП и был открыт 502 порт) по ТСР 502 порт и ИП 192.168.10.40Возможно он ждет такой же Ethernet CP, к-й обязан отвечать через 100 мкс?
логичноА раз нет ответа, то снова и снова посылки?
ЗЫ
Сегодня получил ПЛК100, с S7-400 связь есть.