Мало данных. Схема чего изображена в миниатюре? Кнопки как соединены? Кто или что подаёт сигнал на ПР200, чтобы включить вентиляцию?
А вот и все данные. Шкаф автоматики ДУ в проекте не рассматривается ("черный ящик"), пояснительная записка очень скромная. Лист с проекта прикладываю.
Задача простая. Дернул ИПР - включилась система дымоудаления. Логика автоматики будет на OWEN.
Реализовать пуск ДУ от ручных извещателей (ИПР) думаю по интерфейсу "токовая петля".
ВОПРОС: как правильно ее, петлю исполнить? Я вижу ее так.
Уточните у пожарников, но вроде контроль шлейфа у них обязательно условие. А это значит, что использовать можно только на аналоговом входе ПР.
дорогая в данном случае игрушка для ДУ
Можно контроль цепи организовать и на дискретном входе, если использовать НЗ контакты последовательно во всей цепи. Но тогда не узнаете, какой из ИПР дернули. Если измерять сопротивление, то можно узнать какой из...
Контроль цепи, имеется в виду, отслеживание исправности цепи, отсутствие как обрыва, так и КЗ.
И да. Для этого, нужно мерить сопротивление.
Если в разных "кнопках" разные сопротивления, то можно и определить какая именно нажата, и даже какие именно если несколько.