Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Плавное регулирование мощностью тенов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию Плавное регулирование мощностью тенов

    Хочется плавно регулировать мощностью тенов (конвекторы/ИК обогреватели) в зависимости от температуры воздуха

    задача минимум - закрытая коробка, без возможности регулирования, с жесткими параметрами - 18С - 100% мощности, 23С - 0%
    (другой вариант - 20-25С соответственно, буду подбирать в процессе эксплуатации)
    на форуме встретил, что есть "интересное" твердотельное реле с плавным регулированием мощности (префикс VA)

    теперь надо понять как им плавно управлять...

    в схемотехнике не асс, по этому прошу объяснять "на пальцах
    (про реле и ШИМ на каждом полупериоде уже прочитал))))
    ------------------------
    PS а ещё вопрос - возможность подключить 3 твердотельных реле, для раскидывания потребляемой нагрузки по фазам....

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    пытаюсь копать сам....

    в ассортименте продукции ОВЕН есть "нормирующие преобразователи" НПТ-1 и НПТ-2
    я так понимаю, они могут помочь достичь цели.....

    осталось найти реле с помощью которого можно "выдернуть" из них нужный диапазон показаний...

    PS вообще надо двумя помещениями "рулит", по этому можно использовать реле с 2мя аналоговыми входами и 2мя выходами... главно минимизировать затраты при достижении цели

  3. #3

    По умолчанию

    Если мощность будет линейно зависеть от температуры, у вас получится П-регулятор. В этом случае система будет уравновешиваться на каком-то заранее неизвестном значении температуры.

    Если же задача стоит поддерживать температуру в помещении, целесообразно использовать ПИД-регулятор (ТРМ10, ТРМ101 и другие). Зададите конкретное значение (уставку) и он будет вполне адекватно его держать.

    Вар.1) ПИД-регулятор с выходом "Т" (ТРМ101-ТР) в режиме ШИМ + твердотельное реле. ТЭН-ы будут включаться и выключаться в момент перехода напряжения через "0" порядка 1 раза в секунду (период можно задать), обеспечивая достаточно плавное регулирование средней мощности.
    Для трехфазной нагрузки можно использовать как одно трехфазное ТТР, так и три однофазных.

    Вар.2) ПИД-регулятор с выходом "И" + БУСТ + симисторы. Возможно управление фазовым методом (на каждом полупериоде), однако в сеть могут попасть сильные помехи.

    Вар.3) Есть ещё вот такое хитрое ТТР, скорее всего с фазовым управлением. Подключается к выходу "У", больше про него ничего не знаю =) http://www.owen.ru/news/18482725

    По моему мнению, самый разумный вариант №1.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Щекин Станислав Посмотреть сообщение
    Если мощность будет линейно зависеть от температуры, у вас получится П-регулятор. В этом случае система будет уравновешиваться на каком-то заранее неизвестном значении температуры.
    этого и хотелось бы... ))

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, хочу плавно регулировать твердотельное реле HD4044VA потенциометром, 0-500кОм подойдёт для этого?

  6. #6

    По умолчанию

    Не совсем. Что-бы на нагрузке было 220 В сопротивление потенциометра должно быть больше 560 кОм.Т.е верхнее значение сопротивления потенциометра должно быть выше 600 кОм

  7. #7

    По умолчанию

    Вот про это реле идёт речь: http://www.kippribor.ru/?id=412
    В описании указано: "переменный резистор 470..560кОм".
    Т.е. регулирование происходит в диапазоне 470..560кОм? Тогда 470кОм - 0В, 560кОм - 220В ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_98 Посмотреть сообщение
    Вот про это реле идёт речь: http://www.kippribor.ru/?id=412
    В описании указано: "переменный резистор 470..560кОм".
    Т.е. регулирование происходит в диапазоне 470..560кОм? Тогда 470кОм - 0В, 560кОм - 220В ?
    Для HD-xx44.VA:
    Переменный резистор 470 кОм при номинальном Uпит 220 VAC;
    Переменный резистор 560 кОм при номинальном Uпит 380 VAC;

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    на форуме встретил, что есть "интересное" твердотельное реле с плавным регулированием мощности (префикс VA)
    теперь надо понять как им плавно управлять...
    в схемотехнике не асс, по этому прошу объяснять "на пальцах
    (про реле и ШИМ на каждом полупериоде уже прочитал))))
    ------------------------
    PS а ещё вопрос - возможность подключить 3 твердотельных реле, для раскидывания потребляемой нагрузки по фазам....
    Делал трёхфазный нагрев с ПИД-регулированием на HD-1024LA+ПР114. Полёт нормальный. Единственное - для полного открытия нужен БП на 30-36в.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТТР 4-20ма.JPG 
Просмотров:	2664 
Размер:	99.1 Кб 
ID:	21733

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    пытаюсь копать сам....
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539

    в ассортименте продукции ОВЕН есть "нормирующие преобразователи" НПТ-1 и НПТ-2
    я так понимаю, они могут помочь достичь цели.....

    осталось найти реле с помощью которого можно "выдернуть" из них нужный диапазон показаний...

    PS вообще надо двумя помещениями "рулит", по этому можно использовать реле с 2мя аналоговыми входами и 2мя выходами... главно минимизировать затраты при достижении цели
    ПР114/ПР200.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 13.01.2016 в 15:55.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    некрофилы... ))

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •