Поэтому и вопрос. Напряжение питания моста от прибора 2,5 В, а вот что на входе - известно производителю.
Для данного датчика при 10 В потенциал выходов +IN и -IN будет около 4,22 В относительно -EXC прибора. Т.е. вполне возможно все будет Ок.
Был бы модуль - уже разобрал и просмотрел входные цепи.
Так мы перенастраиваем прибор на другой диапазон измерений. Для исходного варианта при 2,5 В чувствительность 2 мВ/В - диапазон измерений -7,5...+7,5 мВ. При питании от 10 В устанавливаем в настройках прибора чувствительность датчика 8 мВ/В (в 4 раза больше, 10/2,5) и диапазон измерений становится -35...+35 мВ (таблица 2.4). При этом погрешность прибора даже снизится в 2 раза, судя из РЭ. Затем цифровое значение веса делим на 4 и получаем вес в кг.
С учетом того, что тензодатчик на 15 кг будет взвешивать до 2,5 кг, можно и не перенастраивать: 2,5 кг / 15 кг * 2 мВ/В * 10 В *1,5 (запас) = 5 мВ < 7,5 мВ.
Если правильно понимаю настройку прибора...
Вопрос к разработчикам модуля МВ110-224.1ТД.
Можно запитывать тензодатчик от внешнего БП по схеме, приведенной выше, при правильном выборе элементов делителя на R1, R2 и корректной настройке прибора на соответствующий диапазон измерений?
В этом случае можно считать такой режим, как недокументированные возможности прибора.
Хотелось узнать входное сопротивление +REF относительно -EXC.
Чтобы не плодить темы: как будет себя вести в связке плк 100--МВ110-224.1ТД--4 шт. и МВ 110-224.16 ДН-1шт, будет ли корректный и быстрый опрос или можетвзять ПЛК-110 и рассадить на разные интефейсы для надежности?..
Вам не нужны разработчики модуля, вам нужны разработчики АЦП, которая стоит внутри. Они вам, конечно, не ответят, но (в отличие от Овена) они прекрасно документировали свой продукт. Скачайте даташит на него и изучите.
На мой взгляд то, что вы задумали - неправильно и корректно работать не будет.
АЦП стоит 24 бита, думаю 2.5 вольта не зря выбрано для питания тензодатчика, так как у большинства АЦП опорное напряжение часто не больше 2.5 в(особенно от ANALOG DEVICE, у TEXAS INSTRUMENTS 2.048 в), и обычно опорное напряжение и питание тензодатчика идёт с одного источника, так как если напряжение питания будет изменяться(а значит и опорное), то показания тензодатчика будут стабильны. Хотя можно сделать и опорное напряжение 5 в(выше всё равно не получится, это частое напряжение питания электроники).В моём случае(сфера деятельности связана с тензометрией), я делаю напряжение питания тензодатчика 5 вольт, а опорное 2.5 либо 2.048. Хотя можете разобрать ваш модуль Овен и что нибудь перепаять))), заодно напишите какой фирмы и марка стоит там АЦП