Если речь конкретно о вызовах внешних (для CODESYS) приложений, то явное ограничение только одно - не поддерживаются утилиты, которые создают приглашение для ввода.
Например, нельзя просто запустить ssh, чтобы подключиться одним ПЛК к другому - в терминале бы в этом случае появилось предложение ввести логин/пароль, но через CmpSysExec вы его не увидите и не сможете обработать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Не могу сообразить, как сделать discret inputs.(плк в качестве slave)
Точнее я понимаю что можно в inputs register записать bool.
Но надо так:
di0 адрес 0
di1 адрес 1
...
di10 адрес 10
а регистры inputs:
in.reg0 адрес 0
in.reg1 адрес 1
...
in.reg10 адрес 10
Я правильно понимаю, что DI надо задать в общем масиве inputs register? А затем что бы адрес конкретно inp register начинался с 0 надо на вкладке конфигурации сделать смещение?
Screenshot_32.png
Screenshot_31.png
Добрый день.
Вы все описали правильно за одним исключением - никакого смещения делать не надо, ни для одной из областей.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вы пытаетесь использовать ПЛК в качестве замены ранее работавшего в системе прибора, у которого области Discrete Inputs и Input Registers были раздельными?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Стандартными средствами в данный момент это сделать нельзя - придется самостоятельно писать ФБ для слэйва с нужным функционалом.
В следующей прошивке, которая будет включать в себе более новую версию рантайма CODESYS - такая возможность будет.
2020-10-09_6-31-09.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно скачать spk1xxm01-3.5.11.50-2