Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как часто допустимо опрашивать по Modbus МВ110, МУ110 и ПР102 ?

  1. #1

    По умолчанию Как часто допустимо опрашивать по Modbus МВ110, МУ110 и ПР102 ?

    Какой минимальный период опроса следует выбрать для этих слейв-модулей при условии их скоростной, но стабильной работы по протоколу Modbus ?
    (в инструкциях пользователя это не указано)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Это не возможно описать в инструкции не зная скорость передачи, длину линии, количество приборов. А так 50мс вполне стабильный период
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    А кто кого опрашивает: ПРка модули? Или кто-то опрашивает и модули и ПРку?
    Я гонял на 10 мсек три модуля IO ПР через 200 мастером. Норм =)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А кто кого опрашивает: ПРка модули? Или кто-то опрашивает и модули и ПРку?
    Я гонял на 10 мсек три модуля IO ПР через 200 мастером. Норм =)
    СПК107 будет опрашивать 2 шт. ПР102 и 2 шт. МВ110 и он же будет управлять периферией (моторы, гидравлические клапаны и т. п.) через 2 шт. МУ110 на скорости 38400 или 57600 .

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это не возможно описать в инструкции не зная скорость передачи, длину линии, количество приборов. А так 50мс вполне стабильный период
    Хочется настроить канал связи с максимально возможным, но стабильным быстродействием. Просвятите по этому вопросу.
    Последний раз редактировалось duser; 10.09.2020 в 20:00.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Хочется настроить канал связи с максимально возможным, но стабильным быстродействием. Просвятите по этому вопросу.
    Посмотрите эту тему: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25519
    Думаю многие вопросы уйдут.

Похожие темы

  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  2. ПЛК63 + МВ110-8АС + МУ110-8И + МК110-8ДН-4Р опрос по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:03
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 14:12
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 13:13
  5. Адресация модулей МВ110, МУ110 по Modbus
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •