Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: управление мощностью на индуктивной нагрузке.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Byt Посмотреть сообщение
    Всегда шунтируется. В любом реле стоит диод. Вложение 44815
    Наличие переменного тока не означает наличие переменного магнитного поля. При прямом включении якорь намагничивается (до насыщения или частично). При отключении размагничивается меняя полярность, но не направление магнитного потока, от которого и зависит полярность выхода.
    У Вас в школе какая оценка была по физике?
    А на фото обычный аналоговый регулятор. В нём никаким ШИМом не пахнет!

  2. #12

    По умолчанию

    Лучше сделать регулятор на ТТР с фазоимпульсным управлением. К выходу ТТР подключить диодный мост, а к выходу диодного моста обмотку возбуждения генератора.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.09.2019 в 13:43.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Есть такой закон самоиндукции. Читайте учебник электротехники!
    Я не знаю, какие учебники вы курили, но в катушке индуктивности, зашунтированной диодом, направление тока при коммутации источника питания ключом не меняется. Полярность напряжения да, меняется, а направление тока нет.
    И во всех приведенных мной примерах катушки зашунтированы диодом.
    Вы вообще представляете себе, какое напряжение надо приложить к индуктивности 10 Гн, чтобы сменить направление тока, и сколько времени вам придётся подождать, пока ток реально инвертируется?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Byt Посмотреть сообщение
    Все так... Готовое устройство Вложение 44817 имеется в наличии и стоит менее 4000 рублей. Просто оно не работает с постоянным напряжением. Нет перехода через ноль отключающего тиристор.
    Из первого сообщения не следует, что вам необходимо питать обмотку возбуждения от источника постоянного тока. Если это так, то это другая история, и весьма трудно будет обойтись без паяльника.
    Да и примеры я приводил не для вас, как рекомендацию к применению, а в ответ на пост о переменном токе в катушках под воздействием ШИМ.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я не знаю, какие учебники вы курили, но в катушке индуктивности, зашунтированной диодом, направление тока при коммутации источника питания ключом не меняется. Полярность напряжения да, меняется, а направление тока нет.
    Угу, угу. И Земля плоская!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Угу, угу. И Земля плоская!
    С чем из фразы Eugene.A вы не согласны?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Лучше сделать регулятор на ТТР с фазоимпульсным управлением. К выходу ТТР подключить диодный мост, а к выходу диодного моста обмотку возбуждения генератора.
    А где взять переменное напряжение на котором работают такие ттр?

  8. #18

    По умолчанию

    Попробовать такое решение:
    https://masterkit.ru/shop/1919421
    MP4511
    ШИМ регулятор мощности 6-35В 80А

    Транзистор заменить на высоковольтный, лучше, наверное, IGBT, обмотку зашунтировать FAST-диодом с соответствующими параметрами.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Byt Посмотреть сообщение
    А где взять переменное напряжение на котором работают такие ттр?
    ~220 В поблизости нет ?

  10. #20

    По умолчанию

    нет. генератор на теплоходе.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 13:49
  2. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  3. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  4. Автоматическое управление мощностью тэнов
    от serafh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 19:45
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •