Тема: Конфигурация ПЛК-Modbus (slave)- как запихнуть более 860 регистров??

  1. #31
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Если выполнить все пункты ваши мне кажется - это несколько удорожит стоимость оборудование и потеряется основная привлекательность ПЛК ОВЕН - цена, я например не скрою, поставлен в рамки использования только ПЛК ОВЕН потому что - он дешевый. А если городить огород как предлагаете вы, так тогда берем один контроллер от другого производителя - у меня молзаводом управляет один контроллер.................

    Но понимаете, мне сейчас переделывать свой проэкт и скаду и мне ппц как хочется узнать каким числом регитров я ограничен, уже стало понятно, что 860 уже много- но сколько можно, куда мне ужиматся?
    Вы вот который день уже пишите,а можно было уже давно сесть за разбор моего примера и пополнить свой багаж знаний
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы вот который день уже пишите,а можно было уже давно сесть за разбор моего примера и пополнить свой багаж знаний
    Какую бы нибудь документацию по используемым Вами функциям и библиотекам, а то непонятно с чего начать разбираться
    А еще лучше если Овен создал бы библиотеку для организации слэйва (как сейчас для ModbusRTU Master) и официально выложил бы на сайте, чтобы велосипеды не мастерились

  3. #33
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    работа с syslibsocket описано в доках идущих на диске с плк и на сайте,работа с модбас взята из библиотеки oscat.de за основу, только упрощена до нельзя
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    Какую бы нибудь документацию по используемым Вами функциям и библиотекам, а то непонятно с чего начать разбираться
    А еще лучше если Овен создал бы библиотеку для организации слэйва (как сейчас для ModbusRTU Master) и официально выложил бы на сайте, чтобы велосипеды не мастерились
    это нашел http://www.owen.ru/forum/showthread....t=syslibsocket
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.10.2016 в 11:04.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Вы уже здесь были)

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы вот который день уже пишите,а можно было уже давно сесть за разбор моего примера и пополнить свой багаж знаний
    Мне еще не совсем понятно в каком виде я получу переменные в опс-сервере...

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    работа с syslibsocket описано в доках идущих на диске с плк и на сайте,работа с модбас взята из библиотеки oscat.de за основу, только упрощена до нельзя
    Вы имеете ввиду этот пример:
    Безымянный.png
    ???

  8. #38
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Мне еще не совсем понятно в каком виде я получу переменные в опс-сервере...
    в ФБ UDPMBUS строка условия byRecv[6]=1 AND byRecv[7]=3 означает адрес слейва должен быть равен 1 и функция 3, означающая отправку группы регистров, так как я запрашиваю заведомо известное количество регистров, я не делаю в примере дополнительную проверку какой начальный адрес и количество запрашивается, а сразу перехожу к отправке нужных данных. Если будете контролировать групповой запрос сможете посылать разные данные, соответствующие начальному адресу и количеству
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #39
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду этот пример:
    Безымянный.png
    ???
    нет заходите сюда http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/67395347 и скачивайте любой архив с бибками, в них обычно складываются как бибки так и их описание
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #40
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ЗЫ и не забывайте такой аспект, что в конфигураторе модбас является сохраняемым в энергонезависимой памяти, следовательно при каждом выключении плк, будет происходить запись на флеш этих данных, тут и от более малого количества происходят сбои, так что делайте выводы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Проблема с созданием регистров ModBus(Slave) ПЛК 150
    от SDSE92 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 13:37
  4. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  5. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •