Страница 656 из 1043 ПерваяПервая ... 156556606646654655656657658666706756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,551 по 6,560 из 10426

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #6551
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    capzap petera спасибо!! разбираюсь...

  2. #6552
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    вот в этом сложность... про лимит знаю... но как это в ST будет... изучаю... подскажите пожалуйста...
    Вложение 38937

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	DAT_TT_001_R_0002: INT;
    	SET_TEMPERATURE: INT;
    	HYSTERESIS_01: HYSTERESIS;
    END_VAR
    
    HYSTERESIS_01 (IN:= DAT_TT_001_R_0002, HIGH:= LIMIT(100, SET_TEMPERATURE + 10, 0), LOW:= LIMIT(100, SET_TEMPERATURE - 5, 0), OUT=> );
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #6553
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    LIMIT(0, SET_TEMPERATURE + 10, 100) ?
    да..да…. разобрался....
    LIMIT(0, SET_TEMPERATURE + 10,100) работает...

    а вот MAX (SET_TEMPERATURE + 6, 100) чет не пошло….

  4. #6554
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    ребята что я делаю не так....?
    КДС ругается

    Код:
    IF HMI_AI_0018 < 2400 THEN PLC_DO_0012 := TRUE; ELSIF HMI_AI_0018 > 2600 THEN PLC_DO_0012 := FALSE; END_IF
    Вложение 38943

  5. #6555
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ворчит. Положи болт
    мне не нравиться так.....
    решение существует вообще?

  6. #6556
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    мне не нравиться так.....
    решение существует вообще?
    разобрался.... вопрос снят....

  7. #6557

    По умолчанию

    Пытаюсь создать проект светофора описанный в руководстве по codesys 2.3
    подскажите пожалуйста как будет выглядеть раздел объявлений переменных в законченном
    виде после выбора типа переменной off, какой выбрать тип переменной( может BOOL?) и класс переменной var input, var output, var?
    такой раздел объявлений
    FUNCTION_BLOCK TRAFFICSIGNAL
    VAR_INPUT
    STATUS: INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    GREEN: BOOL;
    YELLOW: BOOL;
    RED: BOOL;
    END_VAR
    VAR
    OFF: BOOL;
    END_VAR

    Заранее благодарен)
    Анатолий.Вложение 39021

  8. #6558
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tolya25 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь создать проект светофора описанный в руководстве по codesys 2.3
    подскажите пожалуйста как будет выглядеть раздел объявлений переменных в законченном
    виде после выбора типа переменной off, какой выбрать тип переменной( может BOOL?) и класс переменной var input, var output, var?
    ...
    Анатолий, я так понял что эта переменная никуда не подключена и просто показывает что светофор отключен.
    Поэтому разницы нет какая она и в каком разделе.
    Пусть будет BOOL в общем разделе (VAR)

  9. #6559
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2017
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос: как запрограммировать выход в исходное состояние при подаче питания на ПЛК110 ? Заранее спасибо за ответ!

  10. #6560
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VN53 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос: как запрограммировать выход в исходное состояние при подаче питания на ПЛК110 ? Заранее спасибо за ответ!
    Если питание ПЛК будет сброшено, то и переменная выхода будет сброшена в FALSE, разве нет?
    А что вы называете исходным состоянием?

Страница 656 из 1043 ПерваяПервая ... 156556606646654655656657658666706756 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •