    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    Евгений и еще один вопрос по поводу архивации.

    В теме Библиотека архивации для СПК - ArchiverSPK_3.5.3.53.zip
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867
    Написано - Внимание! Разработка данной библиотеки полностью прекращена.
    Хотя тема до сих пор обсуждается, подскажите если не трудно на вскидку что лучше использовать для архивации?
    А в разделе справки есть описание - Библиотека ArchivatorOwenLib.
    Что то я пробежавшись по форуму так и не понял какая библиотека новее, какая лучше
    а) ArchiverSPK_3.5.3.53 - не поддерживается, устарела, что пришло на смену???
    б) Библиотека ArchivatorOwenLib
    в) CAA File - пока не знаю что за зверь, надо читать т.к народ много на него ссылается.
    г) Sysexecute - тоже много ссылок, но надо читать и разбираться.

    Что лучше использовать? Возможно они пересекаются и например ArchivatorOwenLib уже использует CAA File или Sysexecute?

    2. Кстати по поводу CODESYS 3.5 SP9, он теперь поддерживает только Win7 так что на текущий момент пока не получу новый комп буду сидеть на SP8, виртуалку с семеркой и кодесисом мой комп не потянет.
    а) и б) созданы на базе в)

    Конкретно я бы рекомендовал изучить CAA File - на нее есть описание в справке CODESYS.

  2. #912

    По умолчанию

    ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгений

  3. #913

    По умолчанию

    Библиотека еще сырая.

  4. #914

    По умолчанию к освоению ArchivatorOwenLib

    Коллеги приступил к освоению ArchivatorOwenLib.
    1. Все сделал как в хелпе 06_arxivirovanie.doc и ArchivatorOwenLib_v1.pdf. в целом заработало, НО!!!
    Код:
    FB_GetData(
    	Name:= 'N', 
    	Tip:= 4, 
    	Znachenie:= ADR(ST_G_Tablo_Full[1].DegaN_Time), 
    	ErrCode=> , 
    	StrOut=> , 
    	StrOutHead=> );	
    FB_GetData(
    ...
    FB_GetData(
    ...
    //Write data to disc
    FB_WriteData(
    	Enable:= V_EnableWriteArchiv, 
    	ArcPnt:= ADR(FB_GetData), 
    	NameArc:= 'arhiv', 
    	Path:= 'С:\', 
    	Mode:= 0, 
    	ErrCode=> );
    На диск С пишется файл с arhiv_2016ХХХХ.log.

    Запись в файл производится по команде Enable на WriteData, а вот идеология построения архива мне пока не очень понятна
    Код:
    #000 size=015 name=N
    2016.06.19 21:23:27 #000=1#001=#002=#003=#004=#005=#006=
    2016.06.19 21:25:34 #000=1#001=#002=#003=#004=#005=#006=
    Вот такой файл создался после подачи команды на запись 2 раза. После каждой подачи команды в файл дописывается еще одна строчка, я так понимаю на следующие сутки создастся другой файл с его датой в имени и в нем так же будут добавляться строчки.
    Вопросы которые возникли:
    а. Почему появилось имя только первой переменной N, остальные не появились?
    б. Можно ли накопить данные, а затем сделать запись в файл сразу например 100 строк.
    в. В примере 06_arxivirovanie.doc команда Enable так же присутствует и на входе GetData, в текущей библиотеке этот блок такого входа не имеет.
    Может разрешение на GetData позволит накопить данные, а затем команда на WriteData накопленные данные записать за один заход в файл или такое невозможно.
    г. Возможно ли изменить формат вывода (убрать перед значением #000=,#001= и т.д.) или заменить на точку с запятой, чтобы в экселе этот файл читался без проблем? Конечно можно автозамену использовать, но это уже лишние действия, а хотелось бы csv подобный текстовый с разделителями файл получить готовый.

  5. #915
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Здравствуйте, Господа.
    Возникла проблема, есть рабочий проект СПК + ПЛК + 2А + 32ДН + 32Р. Потребовалось заменить 2А (2шт) на 8А (1шт) и 32Р на 16Р. Обновил устройства, переписал входы\выходы и всё, сеть упала. Причём модуль 8А на шине RS485-2, остальные на первой. Подскажите пожалуйста как правильно изменить модули.

  6. #916
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Тупость с оболочкой, пришлось добавлять новые блоки, расписывать входы\выходы, почему нельзя просто обновить устройство. В общем геморрой. Спасибо, что как обычно промолчали.

  7. #917

    По умолчанию

    Добрый день, нужно реализовать сравнение двух переменных, больше/ меньше, как это сделать на языке CFC ?
    Работаю с библиотекой OSCAT, в мануале описан блок CMP но в самой библиотеке его нет.

  8. #918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksandrV Посмотреть сообщение
    как это сделать на языке CFC ?
    Изучить язык CFC.

  9. #919
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksandrV Посмотреть сообщение
    Добрый день, нужно реализовать сравнение двух переменных, больше/ меньше, как это сделать на языке CFC ?
    Работаю с библиотекой OSCAT, в мануале описан блок CMP но в самой библиотеке его нет.
    Используйте стандартные операторы LT, LE, GT, GE.

  10. #920
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Добрый день! подскажите пожалуйста, есть необходимость подключить спк207 к контроллеру японского электроагрегата. Японцы дали адреса регистров и все параметры подключения кроме Slave ID адреса. Есть ли варианты подключения по RS-485 напрямую только с одним устройством не имея его ID адрес или это ошибка? Наименование протокола пока получить у них не могу (японцы вообще никогда не торопятся), но визуально это Modbus RTU.Параметры подключения.pdf

Страница 92 из 699 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192592 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •