Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Удаленное управление работой ПЧ через ОВЕН ПЛК-100. Помогите разобраться!

  1. #1

    По умолчанию Удаленное управление работой ПЧ через ОВЕН ПЛК-100. Помогите разобраться!

    Добрый день, уважаемые форумчане. В эксплуатации находятся два ПЧ VLT-2800 системы приточной вентиляции. Планировать подключить их к связке ПЛК-110 + МУ-110.6И + МВ-100.8А для удаленного управления через Ethernet. Согласно инструкции на ПЧ VL-2800 поддерживает управление по ModBus RTU клеммы 68 (+) и 69 (-). Подскажите советом как надежнее управлять работой ПЧ: сигналом 0-10В через модуль аналогового вывода или же по сети RS-485? Так же не могу найти карту регистров для данного ПЧ. Подскажите может кто то уже работал с ПЧ VL-2800 и есть опыт работы? Поделитесь советом.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Рядом расположены 4 ПЧ. Сначала соединил все по RS485 - 90% ошибок! Все учтено с разводкой и выдержаны все требования - ошибки!
    Переделал на управление по 4..20мА - 2 года работает без нареканий.
    Все, что связано с 0..10В стараюсь переделать на 4..20мА

    С ПЛК по Ethernet уже получилось "пообщаться"?

  4. #4

    По умолчанию

    Я хлебнул лиха, когда ПЧ сдох и выяснилось, что эта модель снята с производства, мало того, найти карту регистров не удалось, да и вообще от этого толку не было, поскольку нет исходников для ПЛК. С тех пор, заботясь о подрастающем поколении, я нигде не использую модбас для ПЧ, только 4-20 мА.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я хлебнул лиха, когда ПЧ сдох и выяснилось, что эта модель снята с производства, мало того, найти карту регистров не удалось, да и вообще от этого толку не было, поскольку нет исходников для ПЛК. С тех пор, заботясь о подрастающем поколении, я нигде не использую модбас для ПЧ, только 4-20 мА.
    На миллион процентов поддерживаю.
    У меня всё абсолютно идентично было. и кстати как раз с данфосами 2800. А они сейчас уже сняты с производства. И дохнуть начали один за другим, за год 12 штук в одном цеху, полностью завязанном на скаду и управление по профибасу.
    Назанимался любовью по самое нихочу.
    Ну и других примеров масса с импортным оборудованием. Линейки частотников меняются через 5 лет. И если у Вас привязка по интерфейсу - сушите весла, другой поставить только переписав программу.
    Поэтому у меня как у эксплуататора СТОЙКАЯ аллергия на управление ПЧ по сети. Красиво - но не более.
    С уважением
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Сейчас собираю готовую систему на руках ОВЕН ПЛК-110 и два ПЧ работающие в ручном режиме по сигналу 0-10В от потенциометра. Вот думаю как будет надежнее запустить систему по 4-20 мА, 0-10 В или все же по RS-485? По ModBUS ПЧ еще не подключал ни разу. Да с ПЛК по Ethernet получилось пообщаться при помощи WEB-визуализации. Почему ушли от 0-10В и перешли на 4-20 мА?

  7. #7

    По умолчанию

    Если ПЛК и частотник в одном шкафу, управление делаю по 0-10В, если удалённо - 4-20 мА.

  8. #8

    По умолчанию

    Понятно, тогда как вариант можно выполнять управление в дискретном режиме замыкая дискретный вход ПЧ №29 -увеличение скорости и №33 - уменьшение скорости вращения, а для запуска ПЧ замыкая дискретный вход ПЧ №18. Сам ПЛК-110 через дискретные выхода управляет работой ПЧ. Правильно ли я понимаю?

  9. #9

    По умолчанию

    Если процесс медленный, то вполне.

  10. #10

    По умолчанию

    Ну обычная система приточной вентиляции

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Помогите разобраться с работой конвеера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 09:05
  3. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 19:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •