Тема: Подбор ТРМ под RTD датчик

  1. #1

    Question Подбор ТРМ под RTD датчик

    Добрый день. Возникла необходимость установки терморегулятора на оборудовании (в идеале 8 канальный). Имеем на входе датчики RTD Ni-120. Какой прибор подойдёт? Замена датчиков не представляется возможной.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А какой раньше стоял?
    Я навскидку даже не скажу какой прибор с такими работает.
    В принципе есть преобразователи типа http://www.manualsdir.com/manuals/33...rtd-input.html
    Которые преобразуют в сигнал 4-20мА. А там любую ТРМ с универсальным входом лепите.
    Хотя честно говоря н понимаю в чём причина невозможности замены?
    Диапазон от - 60 C to + 250 C. Любой датчик заменит.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    В том и дело, что раньше никакого прибора не было.
    Производим своими силами апгрейд.
    Датчики температуры стоят внутри обогреваемых шлангов.
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Тогда ставите в параметрах ближайший по характеристикам термометр сопротивления, например Pt100. И пр помощи коэффициентов подгоняете
    С помощью коэффициента прибавки добавляете сразу 20 градусов, потом подбираете коэффициент наклона.
    Можно этот коэффициент рассчитать теоретически, сравнив температурные графики обоих термометров, можно подобрать практически, сравнив с эталонным термометром.
    Насколько понял, большая точность Вам не нужна.
    Колхоз конечно, но работать будет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    С помощью коэффициента прибавки добавляете сразу 20 градусов
    Может быть, всё-таки 20Ом?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Может быть, всё-таки 20Ом?
    Добрый день. Разница в сопротивлении действительно в 20 Ом. Если смотреть градуировочную таблицу ИМЕННО для Pt100, то тогда сопротивление в 120 Ом будет при чуть больше 50 градусов. Значит если мы используем в настройках именно Pt100, то тогда нам нужно ОТНЯТЬ 50 ГРАДУСОВ.
    И тогда уж коэффициент наклона нужно поставить =1,207
    Вот и все расчёты.
    Я же написал для примера про 20 градусов в плюс.
    Может автор вопроса будет использовать другой термометр в уставках.

    А так пришлось уж точно все расчёты сделать. Но оговорюсь что это именно для Pt 100 с W=1.3851

    Извиняюсь, если ввёл кого то в заблуждение.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Подбор UPS
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:31
  2. Подбор СПК
    от McCay в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 15:12
  3. Подбор ПЛК
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:00
  4. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
  5. подбор кзр
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 05:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •