    По умолчанию Общий провод термопар

    Здравствуйте. Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ОВЕН МВ110-8А?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vio Посмотреть сообщение
    Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ?
    Зависит от метода компенсации Т холодного спая. После коробки компенсации ХС - можно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Зависит от метода компенсации Т холодного спая. После коробки компенсации ХС - можно.
    Спасибо за ответ, но все-таки интересует решение, применительно к преобразователю ОВЕН МВ110-8А. У него, как я понимаю из техописания, встроенная компенсация ХС.
    И еще, в первом посте я не указал, что термопары подключаются удлинительными термокомпнсационными проводами длиной до 2 метров.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vio Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ОВЕН МВ110-8А?
    Непонятно зачем такие "поиски"? Фаза "прилетит" случайно на один из проводов случайно и конец МВ110-8А. Воспользуйтесь руководством по эксплуатации.
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 15.03.2017 в 07:02.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Непонятно зачем такие "поиски"?
    Затем, чтобы не гнать 20 компенсационных кабелей от термопар на МВ110-8А, а кинуть обычный КВВГЭнг 27x1,0. Хотя проще, наверное, поставить МВ110-8А в месте размещения термопар и подключить по RS-485.

  6. #6

    По умолчанию

    А если у Вас все в наличии, почему не поэкспериментируете?

    А нам было бы интересно узнать результаты. Да если бы еще и схемку набросали...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Затем, чтобы не гнать 20 компенсационных кабелей от термопар на МВ110-8А, а кинуть обычный КВВГЭнг 27x1,0. Хотя проще, наверное, поставить МВ110-8А в месте размещения термопар и подключить по RS-485.
    А как же компенсация холодных спаев? Притом уже два раза при использовании один раз при подключении меди к компенсационных проводов, второй у прибора. В общем при использовании меди еще больше проблем появляется. Лучше действительно ближе прибор поставить.
    Медными проводами иногда до прибора подключать, когда материал компенсационных проводов дорогой, например, у платина-платинородиевой термопары и высокая температура измерения (чтобы холодные спаи не очень влияли на измерения).

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vio Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, но все-таки интересует решение, применительно к преобразователю ОВЕН МВ110-8А. У него, как я понимаю из техописания, встроенная компенсация ХС.
    И еще, в первом посте я не указал, что термопары подключаются удлинительными термокомпнсационными проводами длиной до 2 метров.
    Нормально, это поставить на расстоянии длины компенсационного провода нормирующие термопреобразователи, и дальше тащить медью.
    Остальное - извращения.

Похожие темы

  1. ТРМ 101ТР общий минус
    от Natrii в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 06:55
  2. Компенсац. провод для термопары ДТПS021
    от awl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:37
  3. МВА8 Общий
    от o_nik в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:39
  4. МВА8 Общий
    от o_nik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 16:39
  5. Modbus общий провод
    от Лев в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •