    По умолчанию Работа ПР102 и панели Weintek cmt2108x

    Всем доброго дня. Поставили задачу подружить два данных девайса. До этого Овен ПР102 и Weintek вместе не обвязывал. В интернете, тоже особо много инфы не нашел по этому поводу. Может кто поделится ссылками, как быстро их подружить по modbus, без лишних танцев с бубном.
    За ранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Или в этом разделе или в среде программирования ол только недавно была аналогичная тема. Посмотрите внимательно. Ну хоть на сл. Страницу перейдите. А по факту нечего там соединять. Все прекрасно работает почти без танцев с бубном, разве что у вейнтека функция 03 вызывает команду модбас 04, и наоборот. В пр102 создаёте нужные сетевые регистры и готово. Панелью читаете все что вам нужно. Если правильно помню, то в панели адресация тоже десятичная. Написал номер решистра и готово. Биты читаете дописывая в панели после номера регистра номер бита в двухзначном виде. Если регистр 512, то 2-й бит в лампу читаете как 51202

  3. #3

    По умолчанию

    Что у Вас конкретно не получается?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    разве что у вейнтека функция 03 вызывает команду модбас 04, и наоборот.
    Вы это серьезно? а в остальном Modbus по другому?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    to bayk
    Не путайте ссылки 4х и 3х c функциями (командами) Modbus
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    to bayk
    Не путайте ссылки 4х и 3х c функциями (командами) Modbus
    я не путаю, но это блин нелогично!!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    да, нелогично, что ссылка адреса 4x а команду сделали 0x03 и наоборот, могли бы сделать, чтобы совпадало. Но что есть, то есть.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Или в этом разделе или в среде программирования ол только недавно была аналогичная тема. Посмотрите внимательно. Ну хоть на сл. Страницу перейдите. А по факту нечего там соединять. Все прекрасно работает почти без танцев с бубном, разве что у вейнтека функция 03 вызывает команду модбас 04, и наоборот. В пр102 создаёте нужные сетевые регистры и готово. Панелью читаете все что вам нужно. Если правильно помню, то в панели адресация тоже десятичная. Написал номер решистра и готово. Биты читаете дописывая в панели после номера регистра номер бита в двухзначном виде. Если регистр 512, то 2-й бит в лампу читаете как 51202
    Там ещё, если панель Мастер, адресация идёт +1. Не зная, можно никогда не настроить ничего)
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2021 в 18:26.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Там ещё, если панель Мастер, адресация идёт +1. Не зная, можно никогда не настроить ничего)
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=2
    не обязательно смотря какой драйвер модбас ты в панели выберешь! там есть и с нуля и с 1.

Похожие темы

  1. СП 307 и ПР102. Время отклика панели
    от baturik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.08.2021, 15:42
  2. ПР102 и СП270 не выводится на панели лампа
    от Алексей76 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 10:22
  3. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •