Страница 211 из 318 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2101

    По умолчанию

    Хорошо, понятно, это не глюк, это особенность программы. А как быть с добавлением изображения на рабочую область? Сейчас попробовал удалить последнюю версию аконфигуратора и поставил предыдущую. Также не могу добавить изображение.

  2. #2102
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Хорошо, понятно, это не глюк, это особенность программы. А как быть с добавлением изображения на рабочую область? Сейчас попробовал удалить последнюю версию аконфигуратора и поставил предыдущую. Также не могу добавить изображение.

    Кликаю мышкой в любом месте рабочей области, и ничего не происходит, а выделение переходит на значок стрелки на панели инструментов.
    Не кликайте, а нарисуйте прямоугольник нужного размера.

  3. #2103

    По умолчанию

    Все получилось. Спасибо. А как отключить пиканье при нажатии на кнопки на экране? В настройках не нашел. Или это в самой панели конфигурируется?

  4. #2104

    По умолчанию

    Вроде бы нашел . как отключать звук. Записать 1 в регистр PFW2. Только, как это сделать не изменяя проект? Или в проекте нужно делать кнопку, привязывать к ней этот бит, потом перезагружать...?

  5. #2105
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Вроде бы нашел . как отключать звук. Записать 1 в регистр PFW2. Только, как это сделать не изменяя проект? Или в проекте нужно делать кнопку, привязывать к ней этот бит, потом перезагружать...?
    Можно сделать через функциональную область.
    Но всё равно после каждой загрузки проекта потребуется перезагружать панель.

  6. #2106

    По умолчанию

    Спасибо. Привязал блок цифрового ввода к этому регистру и отключил звук. Для пробы. С функциональной областью еще не разбирался. Немного неудобно звук отключается, конечно, ну да ладно, прорвемся...

  7. #2107

    По умолчанию

    Имеется панель СП307 Б. Возможно ли экран панели запараллелить с экраном монитора компьютера?

  8. #2108

  9. #2109

    По умолчанию

    Теперь вопрос более глобального масштаба. Может быть, не совсем про панель... Есть у нас на объектах три пелетных котельных. На каждой котельной стоит пр200 и СП307(или 310, не помню). На ПК не установлено никакого дополнительного ПО. В браузере вводится адрес и попадаешь на страницу с анимированной мнемосхемой котельной, аналогичной мнемосхеме на панели установленой на котельной. Можно выбрать номер котельной и непосредственно с этой страницы в браузере производить контроль и управление оборудованием. Какими средствами можно реализовать что то подобное. Не котельная, задачи другие. Интересует вопрос удаленной диспетчеризации и управления. Какое нужно ПО(OPC сервер, SCADA?) Нужно ли подключение к OWEN CLOUD, может быть есть несколько вариантов? Из разрозненной информации на форуме пока не очень понятно, как собрать это воедино. Может быть ссылки, где можно почерпнуть что то полезное. Направьте, пожалуйста в какую сторону смотреть.
    Последний раз редактировалось wad71; 20.07.2021 в 11:04.

  10. #2110

    По умолчанию

    вы же сами сказали
    В браузере вводится адрес и попадаешь на страницу
    на ПК не установлено, НО задайте себе вопрос - а когда вы набираете в строке браузера ОВЕН Форум, откуда браузер взял информацию и вам выдал на экран?
    вот когда ответите, тогда поймёте, что где-то есть Сервер, на котором всё это развёрнуто, и который по запросу выдаёт информацию Клиенту, то есть вам
    На ПК не установлено никакого дополнительного ПО.
    где-то есть устройство, в котором нарисованы всё эти мнемосхемы, графики и прочая визуализация, которое опрашивает контроллеры, и в котором всё это крутится и которое предоставляет доступ Клиентам по WEB-интерфейсу

    скорее всего это устройство есть ПК на котором развёрнута полноценная скада, поддерживающая упрощённый доступ WEB-клиентам.
    Вот и всё.
    Но это не значит, что никакого ПО не надо, как раз наоборот - ПО надо и помимо ПО оператора, наверняка надо ещё и ПО разработчика
    Нужно ли подключение к OWEN CLOUD, может быть есть несколько вариантов?
    ОВЕН допустим может нечто типа такого, но всё зависит от вашего конкретного проекта и ТЗ вашего заказчика
    может его вовсе не устроит доступ с такой скоростью, или доступ через облако или необходимость оплаты облака или запрещено оператору пользоваться интернетом и доступ только по интрасети предприятия может быть организован, или технологическая сеть отделена полностью от всякой офисной, также с целью безопасности
    так что плясать надо от утверждённого ТЗ

Страница 211 из 318 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •