Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 145

Тема: Ошибки Owen Logic

  1. #101

    По умолчанию

    OLError.jpg
    Вот проблема. Прибор - Юстировка входов/выходов - Выбор прибора - ОК. В результате выпадает сообщение об ошибке. OL 1.10.155, Win10. Прибор подключен, проект пустой или не пустой, не имеет значения. Прибор ПР200-220.2.1.0, в OL представлен как ПР200-220.2(4).Х.
    Последний раз редактировалось Mr. King; 02.04.2018 в 14:38.

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr. King Посмотреть сообщение
    OLError.jpg
    Вот проблема. Прибор - Юстировка входов/выходов - Выбор прибора - ОК. В результате выпадает сообщение об ошибке. OL 1.10.155, Win10. Прибор подключен, проект пустой или не пустой, не имеет значения. Прибор ПР200-220.2.1.0, в OL представлен как ПР200-220.2(4).Х.
    Добрый день, в ближайшие дни выйдет обновленная версия OL, в нем есть пункт про исправление ошибки юстировки, возможно это решит проблему.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #103

    По умолчанию

    Хорошо, ждем, спасибо.

  4. #104

    По умолчанию

    Здравствуйте, имеем ПР200, Овен лоджик 1.10.157.13202. Суть проблемы в том, что не работает функция сложения fADD. В симуляторе всё работает - складывает. А по факту, при вкл ПР200 на аналоговом выходе напряжение максимум, в моём случае 10 вольт. Но если меняешь функцию на деление, умножение или вычитание всё нормально -на выходе 0 вольт, а потом регулируется
    Последний раз редактировалось vovan74; 12.04.2018 в 13:16.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovan74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, имеем ПР200, Овен лоджик 1.10.157.13202. Суть проблемы в том, что не работает функция сложения fADD. В симуляторе всё работает - складывает. А по факту, при вкл ПР200 на аналоговом выходе напряжение максимум, в моём случае 10 вольт. Но если меняешь функцию на деление, умножение или вычитание всё нормально -на выходе 0 вольт, а потом регулируется
    Добрый день. Ничего не понятно, прикрепите или проект или скриншот, может Вы на аналоговый выход подаете больше 1.0 из логики, и там просто насыщение происходит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #106

    По умолчанию

    Добрый день после обновления до 1.12.168 в проекте созданном ранее появилась ошибка

    Screenshot_11.png

    А вот такое происходит при экспорте устройства в OPC

    Screenshot_10.png
    Последний раз редактировалось Анатолий Бибиков; 28.08.2018 в 13:15.

  7. #107

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток. Интересует вот что: при запуске ОвенЛоджик выводится сообщение - превышен таймаут семафора. Это о чем и насколько это критично?
    Второй момент который раздражает безумно - если ПР200 подключено к USB ноутбука и программа начинает работать - ПР200 щелкает своими реле, потом начинают щелкать реле которые стоят в промежутке между ПРкой и магнитными пускателями - сыпется целая куча ошибок: программа аварийно завершает работу и закрывается, прерывается связь между ПР и нотбуком, ноутбук уже не видит подключенного USB порта. В результате отладка превращается в мученье. В чем косяк - в ноутбуке, ПРке или ОвенЛоджик?

  8. #108

    По умолчанию

    Что-то дичь вы какую-то рассказываете. Что за версия лоджика, что за винда, где это у вас происходит на столе или в шкафу? Подключен ли ноутбук к сети?

  9. #109

    По умолчанию

    ПР какой? 24 вольта? БП какой для него?

  10. #110

    По умолчанию

    Что такое интернет мы знаем, ложик обновляется как только для него выходят обновления. Винда 7. ПР в шкафу, ноутбук на столе. Ноутбук подключен к сети. Шкаф заземлен. ПР200 24 вольта. Блок питания импульсный Delta. Фото шкафа прилагаю.

    Шкаф ПР200.jpg

Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •