Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    Lightbulb Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS

    Доброго времени суток!
    Думаю вопрос уже понятен, есть ли какие то варианты. Не могу добавить следующую устройству.Кто знает?

    r1.jpg
    r2.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по MODBUS".

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по MODBUS".
    не помогает именно в CDS3.5 нету примеров и объяснении.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.
    И в природе нет репитеров для RS485?
    Или Модбас синронный протокол, критичный к задержке в канале?!
    Просто кто-то опять считает себя умнее пользователей...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Просто кто-то опять считает себя умнее пользователей...
    Пора привыкнуть, 21 век на дворе. Теперь это стандарт.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.
    Modbus RTU/ASCI никоим образом не накладывает, и не накладывал ограничение в 32 устройства.
    Его поле адреса, величиной в байт, позволяет адресовать ~256 устройств.
    Про ограничение в 32 адреса, ближайшая ситуация - RS-485 интерфейс, и то это ограничение, для сетей без репитеров. И то, новые устройства, работающие с RS485, уже поддерживают гораздо больше устройств.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. В конфигураторе CODESYS действительно есть ограничение в 32 слейва на каждого мастера.
    2. Вы можете реализовать опрос через библиотеку Modbus Master - в ней подобных ограничений нет.
    3. Если есть очень сильная заинтересованность в опросе >32 слэйвов именно через конфигуратор и готовность к экспериментам, то напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru

Похожие темы

  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:56
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •