    День добрый! Интересует такой вопрос.

    Планируем разработать такую систему. Если ОВЕН ПЛК-160, который опрашивает датчики. ПК с MSRT подключен напрямую кабелем ethernet к ПЛК (т.е. modbus TCP вашей разработки). Необходимо по команде с ПЛК передавать показания датчиков из ПЛК в скаду для построения графиков. Насколько я помню быстродействие скады 1000 мс.

    Меня интересуют следующие вопросы.

    1. По команде с ПЛК передаем показания с четырех датчиков (каждый занимает word). Модбас сервер успеет принять именно те показания, которые были в момент команды ПЛК, и записать их в базу данных на ПК? Показания будут сниматься 1 раз в секунду.

    2. То же самое, но команда на запись в массив MSRT будет 2 раз в секунду, т.е. каждые 500 мс.

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Должен успеть.
    Период опроса можно поставить и меньше 1000 мс. Поставьте 100-500 мс и опрашивайте. Только период опроса нужно будет установить везде - и в ОРС сервере, и в MasterSCADA на опрос изменений ОРС сервера и в опросе объектов.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Ничего не получается. В OPC сервере установил 50 мс - изменения в нём отображаются мгновенно. В проекте скады (версия 3.6) установил 50 мс - опрос opc серверов (также ставил галочку в окне периодический опрос - 50 мс). Значения меняются 1 раз в секунду.
    Настраивал вкладку опрос в системе, компьютере, добавленном устройстве - вообще везде, где находил...
    Неужели ничего нельзя сделать, для чего тогда эти поля с возможностью изменения времени опроса?

    upd. Провел эксперимент. Добавил объект, в него перетянул одно из значений. Пробую - данные обновляются также, с задержкой.
    Создал мнемосхему, на неё перетянул тег с объекта, создал стрелочный индикатор и просто индикатор. Запускаю проект и ЧУДО, при изменении значения в ПЛК индикаторы на мнемосхеме реагируют мгновенно, т.е. обещанные 50 мс. При этом забавно наблюдать за тем, как сначала мгновенно изменяются показания индикаторов на мнемосхеме, а через секунду изменяются показания в дереве объектов. Это баг или фича? В целом установленные 50 мс отрабатываются, я очень доволен.
    Последний раз редактировалось IIeroniux; 06.04.2016 в 13:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Значения меняются 1 раз в секунду.
    Как именно вы это измеряете?
    Если в дереве объектов - то все корректно, период перерисовки дерева объектов всегда 1 секунда, независимо от скорости опроса объектов.
    Данные по связям между объектами и мнемосхемами передаются без задержки с данным периодом опроса.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    я этого не знал, но уже понял - опытным путём.

Похожие темы

  1. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  2. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 07:57
  3. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •