Тема: ПЛК100 и множественный доступ

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 и множественный доступ

    Добрый день!
    Иметься плк100-220.P.L и простая задача управление двумя шлагбаумами c ПК. Реализовать несложно на CodeSYS, но на одном компьютере. Можно ли на данный ПЛК обращаться с 2х компьютеров с установленными одинаковыми версиями CodeSYS, выставив в настройках параметра соединения разные порты или все же придется делать через MasterSCADA?

  2. #2

    По умолчанию

    Не одновременно. порт-то один для гетвея. Или написать свою програмку управления а на ПЛК открыть 2 сокета.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Codesys работает на 1200 порту и только, его "добавить" или сменить нельзя, к сожелению.
    Покажите проект и чем правите, возможно сделаю вам управление без кдс.

  4. #4

    По умолчанию

    Scream, а каким образом Вы планируете это сделат?. Есть контроллер - проекта пока нет, там будет лишь визуализация и управление 4мя DI, такой проект и проектом то не назвать.

  5. #5

    По умолчанию

    Просто добавьте ModBus TCP Slave, и опрашивайте его двумя мастерами на двух компах.

  6. #6

    По умолчанию

    Николаев Андрей, спасибо. Буду реализовывать

  7. #7

    По умолчанию

    Николаев Андрей, сейчас почитал как это реализуется. Я правильно понимаю, что после настройки ModBus TCP смогу просто поменять номер используемого порта (поумолчанию 502), в закладке Module Parameters элемента ModBus (slave)->Modbus[FIX]->TCP, для разных ПК и обеспечить одновременное управление?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Добавив слейв, решит проблему, но ставить кдс\скада ради одной кнопки + исходники и возможность изменить случайно\намеренно прошивку - жесть).

    404NotFun, меняйте этот порт как хотите кроме 1200 и будет управлять с 2х.
    Последний раз редактировалось Scream; 20.01.2015 в 14:59.

  9. #9

    По умолчанию Доработки

    Поднимая старую тему.
    Проект успешно реализован и запущен, свою работу выполняет, но есть хотелки с обратной связью.
    Имеется физическая кнопка при однократном нажатии открывает шлагбаум, при следующем нажатии соответственно закрывает. Кнопка - это грубо разрыв линии постоянного тока с напряжением 30В. Когда сотрудники открывают шлагбаум с кнопки и не закрывают его, то получается несоответствие физически он открыт, а в программе остается закрытым.
    Самый очевидный вариант - подавать эти 30В на дискретный вход, который будет отображать состояние шлагбаума. Но их два, а дискретные входа не парные.
    Можно ли как-то подключить без использования реле?
    И выставляю проект на ваш суд, основное место занимает визуализация и для работы нужна библиотека Util_no_Real.lib присутствует в архиве
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    404NotFun вы просто должны при физическом нажатии кнопки менять какую-то переменную, когда ПК опрашивают и видят, что шлагбаум открыт, менять показания визуализации и давать возможность закрыть с компа.
    Собственно переменная у вас есть - это выход триггера в программе, привязанный к физической кнопке + выхода самого ПЛК.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Екон134 и доступ по Ethernet
    от spruce в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 12:53
  2. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:14
  3. ОРС драйвер - многопльзовательский доступ.
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 22:56
  4. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •