Страница 309 из 507 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 5065

Тема: ПР200

  1. #3081
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    csv создается по какой формуле
    здесь http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...sion/Pt100.pdf брал формулы
    здесь http://temperatures.ru/pdf/nshts.pdf сравнивал полученную таблицу
    здесь http://www.owen.ru/uploads/mp_mva8.pdf брал данные из седьмой таблицы для проверки полученной модели, что то же самое из предыдущей ссылки просто другой источник

    по поводу получить модель, скидывайте таблицу, доберусь до дома обязательно попробую обучить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #3082

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    здесь http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...sion/Pt100.pdf брал формулы
    здесь http://temperatures.ru/pdf/nshts.pdf сравнивал полученную таблицу
    здесь http://www.owen.ru/uploads/mp_mva8.pdf брал данные из седьмой таблицы для проверки полученной модели, что то же самое из предыдущей ссылки просто другой источник

    по поводу получить модель, скидывайте таблицу, доберусь до дома обязательно попробую обучить
    Путь прям как у меня при создании макросов, по поводу таблицы, надо прикинуть на двух приборах, посмотреть разброс, на больших значениях сопротивления.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3083
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    апну тему, с ntc10 оказалось куда сложнее, делал по таблице для B57703M B25/100 = 3988 K
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl nn.owl (5.19 Мб, Просмотров: 15)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #3084

    По умолчанию

    Потребовался тут мне 32 разрядный энергонезависимый счетчик. Поиск по форуму не помог (правда сильно не старался) и решил сваять из двух ФБ Универсальный счетчик. Получилось вот так.

    2018-03-28_17-57-09.png

    Работает, но есть вопрос. При старте программы и при ресете начальное состояние CTN1 равно 0, но передний фронт на EQ не формируется и CTN2 не перещёлкивается. Так будет всегда или это вопрос вероятности?

  5. #3085
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Потребовался тут мне 32 разрядный энергонезависимый счетчик. Поиск по форуму не помог (правда сильно не старался) и решил сваять из двух ФБ Универсальный счетчик. Получилось вот так.

    2018-03-28_17-57-09.png

    Работает, но есть вопрос. При старте программы и при ресете начальное состояние CTN1 равно 0, но передний фронт на EQ не формируется и CTN2 не перещёлкивается. Так будет всегда или это вопрос вероятности?
    Зачем такие сложности?

    Захват-1.png Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2018 в 19:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3086

    По умолчанию

    Да, затупил) Даже в голову не пришло собрать самому. Кстати, воспользуюсь случаем сказать спасибо за Ваш макрос по динамической индикации аварий.

  7. #3087
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Да, затупил) Даже в голову не пришло собрать самому. Кстати, воспользуюсь случаем сказать спасибо за Ваш макрос по динамической индикации аварий.
    Вот так будет лучше
    Захват-1.png

    Здесь Reset будет иметь безусловный приоритет
    Да и в первом варианте по ошибке FTRIG использовал
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #3088

    По умолчанию

    Работает, спасибо.

  9. #3089
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Добрый день,

    В этой теме я человек новый, потому вопросы возможно будут не особо умными Не могу найти нормального решения задачи.
    Хочу автоматизировать работу вентиляции, теплые полы и по мелочи в будущем доме при помощи ПР200. Вентиляция обеспечивается приточновытяжной установкой (ПВУ) и может управляться по Modbus (Slave). Задача ПР200 менять режимы работы ПВУ в зависимости от каких-то условий. Т.е. В данной структура ПР200 является мастером.

    С другой стороны, я хочу иметь возможность подключиться к ПР200 с компьютера и получить какие-то данные с него. В этом режиме ПР200 должен быть ведомым. Следовательно, ставим 2 интерфейса RS485.

    А теперь вопрос, как мне с компьютера (с самого верхнего уровня) получить доступ к регистрам вентиляционной установки, т.е. на самый нижний уровень. Пока в голову приходит только считывать при помощи ПР200 регистры с ПВУ и отдавать их компьютеру. Но по мойму это какое-то кривое решение? Может быть есть возможность сквозного обращения с верхнего уровня на самый нижний?

  10. #3090

    По умолчанию

    Только прямое подключение к вашей пву. Или как вы назвали пр200 читает с пву а вы компом читаете пр200

Страница 309 из 507 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319359409 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •