Тема: МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ

  1. #11

    По умолчанию

    Помогите никак не могу найти блоки BOOL_TO_REAL, WORD_TO_BYTE, byte_to_word в LADе, пересмотрел всё и UTIL.lib и ненащел?
    Пажалуйста покажите на примере в LAD как управлять МДВВ ВХОДАМИ / ВЫХОДАМИ из ПЛК 100 по любому протоколу.
    Последний раз редактировалось X200881; 21.10.2008 в 00:29.

  2. #12

    По умолчанию

    1) В Ассистенте выбираем Conversion (Преобразования)
    2) Сначала подключите МДВВ в PLC Configuration - как это делается можно посмотреть в примерах - первой теме в ПЛК-ПЛК. Для понимания как это работает - прочитайте документацию на PLC Configuration с диска ПЛК.
    Кстати тема уже поднималась на форуме. Поиск может помочь

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Помогите никак не могу найти блоки BOOL_TO_REAL, WORD_TO_BYTE, byte_to_word в LADе, пересмотрел всё и UTIL.lib и ненащел?
    Пажалуйста покажите на примере в LAD как управлять МДВВ ВХОДАМИ / ВЫХОДАМИ из ПЛК 100 по любому протоколу.
    Пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
    смотрите здесь

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2

  4. #14

    Talking МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Пример работы ПЛК100-Р-М и МДВВ по протоколу modbus rtu
    смотрите здесь

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2
    Большое Спасибо за ответ. Эти примеры помогли мне разобраться + help к самой программе. А блоки BOOL_TO_REAL, WORD_TO_BYTE, BYTE_TO_WORD в LADе о которых я спрашивал аказывается вызываются вверху основного окна программы блок EN и дальше внутри блока прописываешь например: BOOL_TO_WORD и т.д согласно хелпу.
    Скажите можно какнибудь просто выбрать и перетянуть выше указаные блоки?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Скажите можно какнибудь просто выбрать и перетянуть выше указаные блоки?
    Нет, делаете заготовку блока, вписываете имя необходимой операции (либо выбираете его из списка, вызываенмого клавишей F2)

  6. #16

    Question МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ

    При подключении ПЛК100 v2.02 + МДВВ v1.08 по ModBus RTU всё нормально.А если по ASCII то сразу включается выход №1 и горит всегда, проц в режиме стоп и при ручном сбросе выход включен.Можно как то это исправить?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    При подключении ПЛК100 v2.02 + МДВВ v1.08 по ModBus RTU всё нормально.А если по ASCII то сразу включается выход №1 и горит всегда, проц в режиме стоп и при ручном сбросе выход включен.Можно как то это исправить?
    а точно 1-08, а не 1-07? В любом случае - перепрошивка на 1-09.

  8. #18

    По умолчанию МДВВ ВХОДЫ ВЫХОДЫ

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    а точно 1-08, а не 1-07? В любом случае - перепрошивка на 1-09.
    Спасибо за ответ.Точно 1.08 (забыл упамянуть управляю выходами по битовой маске).А самому прошить можно?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.Точно 1.08 (забыл упамянуть управляю выходами по битовой маске).А самому прошить можно?
    Нет, только сервисный центр.