Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: выбор оборудования

  1. #1

    По умолчанию выбор оборудования

    здравствуйте.

    необходимо подобрать оборудование для измерения температуры в печи в 2-х точках:

    диапазон измерения: +100..+300 ºс
    точность не хуже ±5 ºс.
    расстояние между измерительным блоком и датчиком – 20 м
    измеряемая среда – воздух
    естественно, минимум затрат на оборудование.

    достаточно ли будет для решения задачи этого оборудования (или потребуется что-то еще) и правильно ли оно подобрано:

    измеритель: овен 2трм0 (двухканальный)
    термопара: дтпк054-02.60/20 – 2 шт.
    (диапазон -40..+400, длина термоэлектродного кабеля – 20м)

    несколько дополнительных вопросов:
    1. термоэлектродный кабель рассчитан на работу при такой же температуре, что и термопара -20..+400?
    2. какая максимальная допустимая длина термоэлектродного кабеля при заказе?
    3. влияет ли длина термоэлектродного кабеля на точность показаний?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    на перспективу ,не понадобится ли управлять этой температурой или чем либо еще,от этого то же зависит выбор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    на перспективу ,не понадобится ли управлять этой температурой или чем либо еще,от этого то же зависит выбор.
    Нет. Управлять не потребуется - интересует просто измерение. Ну и главное совет: правильно все подобрано или нет

  4. #4

    По умолчанию

    кто-нибудь может ответить на вопросы (понимаю, что вопросы чайника)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    оборудование подобрано правильно, в принципе. для расстояний равных предельному рекомендовал бы датчик с головкой, например, дтпl035, что позволит использовать экранированный кабель связи(соединение с клеммами датчика). можно конечно и дтпl124..../20к, где устанавливается экранированный кабель), однако в случае обрыва придется либо наращивать, либо менять датчик.
    1. не обязательно
    2. 20м
    3. свыше 20м

  6. #6

    По умолчанию

    20 метров для термопары действительно предельная длинна. Я бы рекомендавал нормировать сигнал ТП в ток 4...20мА при помощи преобразователя НПТ-1 http://www.owen.ru/catalog/80797226
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    20 метров для термопары действительно предельная длинна.
    Входное сопротивление 2трм0, сопротивление линии, формулы для расчёта падения ЭДС термопары на клемах прибора в зависимости от сопротивления линии (длины линии), результаты этих расчётов.

    подкрепляёте свои высказывания хоть чем-либо, и не вводите людей в заблуждение озвучивая собственное мнение.
    Ещё желательно прикинуть дополнительные погрешности при использовании преобразователя и токового входа прибора
    Последний раз редактировалось BETEP; 29.03.2010 в 17:41.

  8. #8

    По умолчанию

    При заказе термопар серии xx4 - на сайте указано:
    например, ДТПL014-00.60/20, где 20 - длина кабельного вывода (в метрах). В данном случае речь идет о термоэлектродном кабеле ДКТ (-50..+300 градусов)? Или это просто удлинительный кабель (не рассчитанный на высокую температуру) и ДКТ надо заказывать отдельно (как в данном случае правильно сделать заказ на термопару и кабель)? Вопросы возникли потому, что и сама термопара и сам термоэлектродный кабель должны будут находится в печи.

  9. #9

    По умолчанию

    естественно, что сам кабель может находиться в печи, но вот оплетка не выдержит высоких температур.
    вам нужен либо датчик хх5, и чтобы головка выходила за печь - можно такой датчик подобрать - 045, 135.
    отдельно докупить термоомпенсационные провода. в термопарных датчиках хх4 кабель естественно термокомпнсационный - другим термопары подключать нельзя.
    если температура 300 - максимальная можн брать термопару с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011.
    если выше 300 - в керамической трубке - 021.
    единственно, что спай не должен соприкасаться с токопроводящей средой.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    естественно, что сам кабель может находиться в печи, но вот оплетка не выдержит высоких температур.
    вам нужен либо датчик хх5, и чтобы головка выходила за печь - можно такой датчик подобрать - 045, 135.
    отдельно докупить термоомпенсационные провода. в термопарных датчиках хх4 кабель естественно термокомпнсационный - другим термопары подключать нельзя.
    если температура 300 - максимальная можн брать термопару с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011.
    если выше 300 - в керамической трубке - 021.
    единственно, что спай не должен соприкасаться с токопроводящей средой.
    либо я что-то не так объяснил, либо не понял (так что строго не судите ). попробую еще раз: есть в наличии крупногабаритная печь (длина - 7; высота - 1,5; ширина - 1,5). никаких технологических отверстий в печи для вывода кабеля или коммутационных головок нет. нужно измерить температуру в печи. вся измерительная часть, кроме измерительного блока (овен-а 2трм0 или другого) должна будет полностью располагаться в печи (т.е. выдержать подаваемую температуру - до 300 град (пусть даже 250). вопросов по измерительному блоку нет. по датчикам: правильно ли я понял, что в моем случае подойдет термопара с открытым спаем в асбестовой оплетке - 011 (с указанием длины при заказе - 20 м)? например,
    дтпl 011 - 0,5/20 и больше ничего не потребуется? и еще вопрос - на что влияет диаметр термоэлектродной проволоки (0,5; 0,7; 1,2)?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •