Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ИТП-14 как подключить датчик давления 4-20 мА

  1. #1

    По умолчанию ИТП-14 как подключить датчик давления 4-20 мА

    Можно ли к измерителю ИТП-14 подключить датчик тока с выходным сигналом 4-20 мА (у датчик подключается по двухпроводной схеме).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	103 
Размер:	24.0 Кб 
ID:	57954
    к каким клеммам ИТП подключать датчик?
    нужно ли нагрузочное сопротивление?
    как настраивать ИТП: на измерение тока или напряжения?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МинаевАлексей Посмотреть сообщение
    Можно ли к измерителю ИТП-14 подключить датчик тока с выходным сигналом 4-20 мА (у датчик подключается по двухпроводной схеме).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	103 
Размер:	24.0 Кб 
ID:	57954
    к каким клеммам ИТП подключать датчик?
    нужно ли нагрузочное сопротивление?
    как настраивать ИТП: на измерение тока или напряжения?
    Можно. В документации все расписано.

  3. #3

    По умолчанию

    В документации вот такая схема:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	chemy_podklyucheniya_itp14-02.png 
Просмотров:	75 
Размер:	6.3 Кб 
ID:	57959
    при подключении датчика по этой схеме итп показывает ошибку: обрыв датчика

  4. #4

    По умолчанию

    МинаевАлексей, у Вас в схеме подключения датчика уже всё есть...

    Но на всякий случай вот:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	130 
Размер:	489.8 Кб 
ID:	57960

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    МинаевАлексей, у Вас в схеме подключения датчика уже всё есть...

    Но на всякий случай вот:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	130 
Размер:	489.8 Кб 
ID:	57960
    Как-то не очень уверен в правильности предложенного решения. Если - 24 и Com объединены в ИТП, то токовый вход может выгореть.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	upload_2021_11_18_11_18_55_244.jpg 
Просмотров:	121 
Размер:	1.72 Мб 
ID:	57962
    Последний раз редактировалось ferret_maybe; 18.11.2021 в 09:26.

  6. #6

    По умолчанию

    Согласен.

    В таких случаях, нормальные производители, в целях удешевления оборудования (снижение себестоимости за счет снижения избыточности) и исключения человеческого фактора, общие клеммы не разделяют или обозначают одинаково и "рисуют" правильные схемы подключения.

    Пускай ТС померит сопротивление между -24 и Com и, желательно, напишет результат, заодно и проясним данный момент.

    А так, в Вашей схеме амперметр включен в разрыв минуса, в моей в разрыв плюса (относительно датчика). При отсутствии возможных нюансов, разницы нет - ток во всей цепи одинаковый.
    Последний раз редактировалось Spawn; 19.11.2021 в 01:47.

  7. #7

    По умолчанию

    схема ferret_maybe норм. у нас все проблемы как оказалось из-за неправильных настроек итп. слишком много народа участвовало

Похожие темы

  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. Датчик давления
    от Scream в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 13:11
  3. Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 08:47
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •