Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Электродвигатель и ПЧ

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию Электродвигатель и ПЧ

    Такой вопрос: вентилятор с движком 55 кВт находится за 150 метров от управляемого им преобразователя частоты (моторный дроссель имеется), движок имеет независимое охлаждение в виде моторчика с вентилятором на 380 В. Чтобы не тянуть кабель для этого моторчика, предлагается подключить его параллельно основному, так как частота меньше 30-40Гц не будет опускаться, а нагрузка вентилятора имеет квадратичную зависимость от оборотов, КПД двигателя 95% где то. Вроде норм. будет?

  2. #2

    По умолчанию

    т.е. вы хотите выход П.Ч. зацепить на сеть 380в через пускатель "мелкого моторчика"?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  3. #3

    По умолчанию

    А что мешает сделать нормально, лень? 150 метров не такое большое расстояние, да и кабель не 100 квадратов придется кидать. На двигатель вентилятора поставить отдельные трехполюсной автомат и пускатель, включение пускателя сделать по сигналу включения основного электродвигателя.
    Последний раз редактировалось Spawn; 05.11.2021 в 06:41.

  4. #4

    По умолчанию

    А какие параметры защиты по току будете ставить в настройках ПЧ? Или на вентилятор охлаждения ещё отдельную тепловуху присобачите?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Такой вопрос: вентилятор с движком 55 кВт находится за 150 метров от управляемого им преобразователя частоты (моторный дроссель имеется), движок имеет независимое охлаждение в виде моторчика с вентилятором на 380 В. Чтобы не тянуть кабель для этого моторчика, предлагается подключить его параллельно основному, так как частота меньше 30-40Гц не будет опускаться, а нагрузка вентилятора имеет квадратичную зависимость от оборотов, КПД двигателя 95% где то. Вроде норм. будет?
    Конечно охлаждение двигателя будет хуже. Но здесь вопрос насколько это критично для такой нагрузки как вентилятор. Центробежный вентилятор как правило не требует использования двигателя с независимым охлаждением, достаточно самовентилируемого двигателя. Почему применен вентилятор с двигателем принудительного охлаждения? Значит что-то есть необычное и требуется усиленное охлаждение, соответственно Ваше решение плохое.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    т.е. вы хотите выход П.Ч. зацепить на сеть 380в через пускатель "мелкого моторчика"?
    Выход ПЧ было предложено соединить одним кабелем с двигателем вентилятора 55 квт и параллельно с мелким моторчиком.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    А что мешает сделать нормально, лень? 150 метров не такое большое расстояние, да и кабель не 100 квадратов придется кидать. На двигатель вентилятора поставить отдельные трехполюсной автомат и пускатель, включение пускателя сделать по сигналу включения основного электродвигателя.
    Лень, желание сэкономить Как сделать правильно я знаю, скорее всего так и будет. А вдруг можно дешево и почти серьезно?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    А какие параметры защиты по току будете ставить в настройках ПЧ? Или на вентилятор охлаждения ещё отдельную тепловуху присобачите?
    Это да, не подумал...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Конечно охлаждение двигателя будет хуже. Но здесь вопрос насколько это критично для такой нагрузки как вентилятор. Центробежный вентилятор как правило не требует использования двигателя с независимым охлаждением, достаточно самовентилируемого двигателя. Почему применен вентилятор с двигателем принудительного охлаждения? Значит что-то есть необычное и требуется усиленное охлаждение, соответственно Ваше решение плохое.
    Почему - не знаю, поставили перед фактом. Так то там ничего необычного, обычный центробежный вентилятор, который будет снаружи помещения.
    Последний раз редактировалось Ollema; 05.11.2021 в 13:24.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Конечно охлаждение двигателя будет хуже. Но здесь вопрос насколько это критично для такой нагрузки как вентилятор. Центробежный вентилятор как правило не требует использования двигателя с независимым охлаждением, достаточно самовентилируемого двигателя. Почему применен вентилятор с двигателем принудительного охлаждения? Значит что-то есть необычное и требуется усиленное охлаждение, соответственно Ваше решение плохое.
    Полностью согласен.

    1. То, что используется дополнительный вентилятор, не зависит от "вентиляторный" или "насосный" режим работы. Большую роль играет скважность работы мотора, ну и основная частота. Например, вентилятор, работающий 24/7 на 50 Гц - не требует дополнительной вентиляции. Те же условия, но 25-35 Гц - нужно внешнее охлаждение, так как штатная крыльчатка не будет обеспечивать должный расход воздуха. 25 Гц, но час работы, 3 часа простой - вполне возможно прокатит без внешнего охлаждения (первое время контроллировать). Ну и так далее...
    2. С учетом п.1 вы вентилятор принудительного охлаждения "ставите в условия штатного вентилятора". Что делает дополнительный вентилятор - бесполезным, как минимум.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 09:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 11:43
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 23:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •