    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Много какие частотники имеют два токовых входа. Emotron умеет даже разность вычислять. Но цена вам не понравится.
    Я так то намекал, что danfoss привода близки к owen... Но в целом, согласен, цена разная.
    ЗЫ. Но Сергей0308 - красава!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ну так Сергей0308 и предлагает вычислить перепад простым встречно-последовательным соединением напряжений датчиков.
    Я, правда, вычислял встречно-параллельным соединением датчиков, вычитая ток одного из тока другого. Получается 0-16 мА сигнал, который можно "причесать" настройками аналогового входа. Нужно всего лишь два источника питания датчиков.
    Что-то я под вечер туплю, а можно схему от руки нарисовать??

  3. #23

    По умолчанию

    IMG_20211101_214343.jpg
    P1 - перед насосом, P2 - после насоса.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    IMG_20211101_214343.jpg
    P1 - перед насосом, P2 - после насоса.
    Наверное, ещё нужен диод для защиты входа от обратного напряжения?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Наверное, ещё нужен диод для защиты входа от обратного напряжения?
    Можно, конечно, зашунтировать вход обратно подключенным диодом Шоттки. Но, в принципе, падение напряжения на токовом шунте входа небольшое, и даже если вдруг давление на входе насоса превысит давление на выходе (кстати, как это может произойти?), оно вряд ли способно повредить вход.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ПИД работает так, как вы его настроили, есть два вида: встроенный в OL и в виде макроса, для встроенного в OL можно использовать автонастройку коэффициентов, если процесс у Вас быстрый. По ПИД регуляторам есть подробные видео с примерами:
    https://www.youtube.com/watch?v=db_b8KkGC8g
    https://www.youtube.com/watch?v=ZeFlmyemGxQ
    Спасибо! Попробовал, все нормально пошло с ПР200

  7. #27

    По умолчанию

    Опять таки цена у Данфосс высокая, проще уже внедрить более дешевый частотник и управлять им ПР200

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Опять таки цена у Данфосс высокая, проще уже внедрить более дешевый частотник и управлять им ПР200
    другого производителя возьмите

  9. #29

    По умолчанию

    Мде, просьба была простая, ПИД регулятор для регулировки перепада давления. Спасибо всем кто откликнулся, насоветовали, поотвечали друг другу и разошлись,а проблема осталась открытой. Ну я к этому времени сам все реализовал как и планировал с помощью тех поддержки фирмы производителя преобразователя частоты.

  10. #30

    По умолчанию

    вы походу вообще не поняли смысла советов. вам придумали схему аппаратного расчета перепада для единственного входа ПЧ. далее просто нужен его встроенный пид. все!!! никаких пр, никаких программ. НИЧЕГО!!!

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  4. контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс
    от san822 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 13:02
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •