Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207

  1. #1

    По умолчанию Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207

    Подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество устройств можно подключить по ModBus RTU через порт RS-485 к панели СПК207?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если для диплома, напишите 10 - проверять никто не будет..
    Если для реального проекта, то зависит от длины кабеля, сечения жилы, скорости обмена и.т.д

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, не для диплома, для реального проекта. Ранее я реализовывала проекты на контроллерах фирмы Siemens, для которых ограничение по количеству устройств составляет 31 (расстояния не более 1м. между устройствами). Теперь нужно то же самое сделать на контроллере фирмы ОВЕН, а в документации я такой информации не нашла.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, Мария.
    Данные модули подключаются не по внутренней шине, как Вы уже поняли. По этому ограничения чисто физические: до 1200 метров, до 32 приборов. Естественно, что чем больше расстояния и больше модулей, тем тщательнее надо прорабатывать вопрос проброса сети.

    Так же стоит иметь в виду не только аппаратные ограничения работы с модулями, но и программные. Модули с RS дают свободу в плане распределенности сети, но надо настраивать поканальный опрос (для аналогового ввода) каждого модуля. И это увеличивает время обмена по сети, что влияет на время реакции системы.

    Предлагаю в кратце описать типовую задачу, мы сможем Вам дать рекомендации.

  5. #5

    По умолчанию

    Андрей, спасибо за информацию. А задача - это опрос приблизительно 40-50 устройств на каждый из портов RS-485 по Modbus RTU.

  6. #6

    По умолчанию

    Это много. Особенно если устройства многоканальные.
    Ставьте несколько контроллеров и их уже увязывайте по Ethernet.

    А еще лучше скидывайте описание задачи на support@owen.ru или здесь, пусть в общих чертах - обязательно подскажем оптимальный вариант построения.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    скорость обратно пропорциональна расстоянию - стандарты RS485
    Подключить на один порт можно до 255 устройств НО с ретрансляторами., без, до 31.

    Если конечно компания Овен хоть как-то придерживается стандартов RS485 как физической линии и Modbus RTU(ASCII)

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    скорость обратно пропорциональна расстоянию - стандарты RS485
    Подключить на один порт можно до 255 устройств НО с ретрансляторами., без, до 31.

    Если конечно компания Овен хоть как-то придерживается стандартов RS485 как физической линии и Modbus RTU(ASCII)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post54184 а это наверное не представитель компании ОВЕН? Или Вы про что то другое
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    capzap и?, там тоже самое написано, что можно и больше 32-х приборов, однако Николаев выше пишет "никак" - так кому из представителей Овен верить ?
    Ну и прежде чем читать рекомендации самого Овен, стоит прочесть что из себя представляет вообще RS485 и собственно Modbus, а уж потом читать ограничения производителя.

    1200 км принимается для скорости 9600, выше скорость, меньше расстояние.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    capzap и?, там тоже самое написано, что можно и больше 32-х приборов, однако Николаев выше пишет "никак" - так кому из представителей Овен верить ?
    Вы читаете между строк? Конкретное место, где Андрей такое написал
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:40
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •