Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106

Тема: Сгорел блок питания в 2ТРМ1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вы так говорите как будто только овен этим болеет. Увы на самопитании ШИМ почти везде их приходится менять за редким исключением.

  2. #2

    По умолчанию

    Если все кругом воруют, это оправдывает собственную вороватость?
    Ведь новые модули дохнут, года не прошло. Ладно бы в щите жарко было, так нет же, всё нормально.
    Тут новая напасть. В 30-ваттном блоке питания предохранитель 3,15 ампера. Он что там защищает? Итог - обрыв первичной обмотки трансформатора. Тоже новенький, месяца не протянул.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тут новая напасть. В 30-ваттном блоке питания предохранитель 3,15 ампера. Он что там защищает? Итог - обрыв первичной обмотки трансформатора. Тоже новенький, месяца не протянул.
    А что на БП ОВЕН свет клином сошелся ?

  4. #4

    По умолчанию

    На двух приборах ТРМ 202 та же ситуация, на входе питания сгорели 3 дорожки, взорвался термистор 20 ом, предохранитель 1А, и сгорела первичка транса. Вопрос, зачем там варистор?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baks81 Посмотреть сообщение
    На двух приборах ТРМ 202 та же ситуация, на входе питания сгорели 3 дорожки, взорвался термистор 20 ом, предохранитель 1А, и сгорела первичка транса. Вопрос, зачем там варистор?
    Варистор установлен для защиты включенного в сеть прибора от перенапряжения.
    От постоянного, или мощного импульсного превышения напряжения, неправильного подключения прибора варистор вышел из строя

  6. #6

    По умолчанию

    И где теперь взять трансформаторы, если как я понял они собственного производства овена? ��

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baks81 Посмотреть сообщение
    И где теперь взять трансформаторы, если как я понял они собственного производства овена? ��
    Для проведения ремонта, периодической поверки заявку можете заполнить на сайте https://owen.ru/sc_form или обратиться к региональным сервисным партнерам https://owen.ru/servisnie_centri

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. Следует отправить прибор в СЦ - там скажут в чем проблема.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Помимо еще нескольких элементов, умерли VD1,VD2, помогите пожалуйста распознать. Вероятнее всего VD1-стабилитрон, VD2-диод, если я конечно не ошибаюсь. Вопрос- на какое напряжение стабилитрон? Почему-то кажется, что должно быть 5.1В, но это только предположение. Обозначение на плате МХХ20Р04 CL.1

    9876.jpg
    Последний раз редактировалось Man68; 20.07.2024 в 17:47.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Man68 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помимо еще нескольких элементов, умерли VD1,VD2, помогите пожалуйста распознать. Вероятнее всего VD1-стабилитрон, VD2-диод, если я конечно не ошибаюсь. Вопрос- на какое напряжение стабилитрон? Почему-то кажется, что должно быть 5.1В, но это только предположение. Обозначение на плате МХХ20Р04 CL.1

    9876.jpg
    это 2 стабилитрона -----|<----->|---- Вот по такой схеме включения

Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  3. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •