Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Ну да. По этому пути я и пошел после Вашего первого сообщения. Благодарю. Я просто не сразу понял логику прибора.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.07.2015
    Адрес
    Орехово-Зуево
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    День добрый. Я поторопился сказать что понял логику работы ))). Контроль циркуляционных насосов: Норма - контакт разомкнут, авария - замкнут? Или по фронту сработка? И сколько времени ему надо на обработку ошибки? Просто как то не стабильно срабатывает: разомкнуты - все работает, замыкаешь - все работает, размыкаешь - то отключает все насосы то вообще перезагружается...
    Заранее благодарен.

  3. #3

    По умолчанию

    Норма - контакт замкнут.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день) Можете порекомендовать решение как убрать эти пики? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Б16.png 
Просмотров:	202 
Размер:	220.1 Кб 
ID:	46926Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Б161.png 
Просмотров:	170 
Размер:	207.6 Кб 
ID:	46927

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. ТРМ232 + МР1, схема N4, периодически происходит передергивание контактов управлением насосов 2-го контура, примерно 1 раз в 1-2 минуту. на двух разных объектах с одинаковыми схемами ведут себя одинаково. В чем причина?

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Для соединения ТРМ с МР используйте экранированную витую пару. Скорее всего наводки на четырехпроводной интерфейс.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    К сообщению #89. Глючный прибор достался - ГВС так и не победил до конца. АНР делал неоднократно. Но вот очередной глюк. Вчера прибор сам выключил контур отопления. При этом никаких сигналов аварии не выдавал. Сегодня я его включил дистанционно и вот какая картинка - при включении одного контура сразу идет всплеск в ГВС, хотя обратка не сразу нагревается и в тот момент не могла никак сказаться.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	190 
Размер:	343.6 Кб 
ID:	48137 Хотел все дома потихоньку оборудовать этими контроллерами, но пока погожу. Сам прибор на связи в овенклауде.

  8. #8

    По умолчанию

    1. Возможно, он отключил отопление по превышению уличной температуры.
    2. Если у вас есть 1-ая ступень ГВС, то перегревать может она при включении отопления.

  9. #9

    По умолчанию

    Уличная была +1. ГВС двухступенчатый, но как я уже писал, сначала прыгнул ГВС, а потом только обратка стала расти.

  10. #10

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Напишите мне в личку, скину прошивку которая уберет колебания.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •