Страница 81 из 108 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1217

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    [QUOTE=Евгений Кислов;385717]Если произвести процедуру отката по инструкции из архива с прошивкой - то проблем не будет.

    Откатился на версию 1.3.0309.1257 Вроде все загружается. Настраиваю сеть. Сохраняю. Выключаю. При новой загрузке настройки сети слетают. Возможность есть подцепиться только через USB. Там все нормалек. Хотел опять откатить еще на более старую версию: родную, не удалось - необходимая кнопка развалилась. ( Разобрал контроллер увидел данное безобразие ) Короче кнопка развалилась по-сути после 3-4 нажатий. Короче некачественная. Пока резюме: для коммерческого пользования подобные с ПЛК-110, 160 по качеству и по наличию недоразумений рядом не стоят. Было желание перевести клиентов на новую линейку, но думаю пока не годится. Проекты ответственные с большой скоростью обработки, поэтому рисковать пока не хочу из-за вышесказанного. Еще один интересный момент: если после выключения контроллера, включаешь его в течении 5 секунд - то он зависает, загораются на левой плате часть входов и выходов. Если срок выдерживается дольше то проблем при загрузке нет. Видимо конденсаторы не разряженные до конца как то влияют, хотя не должно быть такое. В пятницу отвезу в ремонт. Как долго может это длиться?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    1.есть в сети несколько ПЛК 210, на некоторых из них требуется точное время, все они подсоединены к одному ПК_СКАДА (будет ли он подключен к инету - скорее нет) как можно настроить синхронизацию времени всех ПЛК по времени ПК?
    2.как настроить ethernet порт№4, что бы он был виден остальным портам плк?
    надеюсь в правильную группу адресовал вопросы
    спасибо.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    1.есть в сети несколько ПЛК 210, на некоторых из них требуется точное время, все они подсоединены к одному ПК_СКАДА (будет ли он подключен к инету - скорее нет) как можно настроить синхронизацию времени всех ПЛК по времени ПК?
    2.как настроить ethernet порт№4, что бы он был виден остальным портам плк?
    надеюсь в правильную группу адресовал вопросы
    спасибо.
    Добрый день.
    1. Какая у вас версия прошивки ПЛК210?
    2. Технически - вы можете объединить все 4 порта в мост (в web-конфигураторе на вкладке ПЛК/Интерфейсы), но мы настоятельно рекомендуем так не делать.
    В РЭ есть соответствующее примечание:

    26-07-2022 16-51-54.png

    Какая у вас структура сети, при которой потребовалось задействовать все 4 интерфейса ПЛК?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    1:
    Имя: PLC210
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0083
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210


    2:Есть ПЛК у которого есть модули Мх200, но они соединены в "гирлянду", и 2 панели оператора, а так же выход на скаду. Я уже понял, что без хаба не обойтись. тогда вопрос: сетевые переменные, которые видны на портах 1-3, так же будет видны на 4 порту? Сейчас реализовано так, есть ряд сетевых переменных, они читаются\пишутся панелями оператора, а так же эти переменные должны уходить на верхний уровень (установил количество клиентов 5 шт)

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    1:
    Имя: PLC210
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    ID: 1628 0083
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210


    2:Есть ПЛК у которого есть модули Мх200, но они соединены в "гирлянду", и 2 панели оператора, а так же выход на скаду. Я уже понял, что без хаба не обойтись. тогда вопрос: сетевые переменные, которые видны на портах 1-3, так же будет видны на 4 порту? Сейчас реализовано так, есть ряд сетевых переменных, они читаются\пишутся панелями оператора, а так же эти переменные должны уходить на верхний уровень (установил количество клиентов 5 шт)
    1. По поводу синхронизации времени - можете настроить ее в web-конфигураторе на вкладке Система/Время.

    2. Сетевые переменные (именно то, что в CODESYS называется "сетевые переменные") передаются по всем портам сразу.
    Но судя по фразе "они читаются\пишутся панелями оператора" - вы говорите не о них, а о чем-то другом.
    Приложите скриншоты, на которых будет видно, как у вас настроен обмен.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    2022-07-26_17-52-34.png
    на первом скрине, обработка блока передачи структуры в сеть
    2022-07-26_17-55-24.png
    это, то из чего состоит структура. она объявлена в глобальных переменных как ретейн, так же подписаны нмера регистров
    Изображения Изображения

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Да, при такой настройке структура слэйва будет доступна по всем интерфейсам контроллера.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Настраиваю сеть. Сохраняю. Выключаю. При новой загрузке настройки сети слетают
    Скорее всего, дело в следующем - после перепрошивки в ПЛК запустился проект наладки. Этот проект при каждом запуске перенастраивает сеть в конфигурацию, необходимую для тестирования на нашем стенде. Вам нужно было удалить проект CODESYS (ПЛК/Настройки - Удалить проект) и уже после этого задавать сетевые настройки.

    Еще один интересный момент: если после выключения контроллера, включаешь его в течении 5 секунд - то он зависает, загораются на левой плате часть входов и выходов.
    Такие проблемы действительно были - к настоящему моменту они решены.

    Как долго может это длиться?
    Уточните у rem@owen.ru, пожалуйста.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    [QUOTE=Евгений Кислов;385774]Скорее всего, дело в следующем - после перепрошивки в ПЛК запустился проект наладки. Этот проект при каждом запуске перенастраивает сеть в конфигурацию, необходимую для тестирования на нашем стенде. Вам нужно было удалить проект CODESYS (ПЛК/Настройки - Удалить проект) и уже после этого задавать сетевые настройки.

    Там вообще никакого проекта Codesys не должно быть. Вообще гляну, хотя думаю стоит его на ремонт отвезти, там и без этого есть проблемы которые обозначил выше.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Не совсем разобрался как на плк210 настроить ntp клиента (сервер - комп верхнего уровня, инета не будет), я вбил в конфигуратор NTP IP адрес компа, подключился к плк через кодесис, зашел на вкладку OwenRTC, а время как было старое так оно и осталось, при чем видно что NTP включен, что не так делал?
    2022-08-01_21-16-37.png

Страница 81 из 108 ПерваяПервая ... 3171798081828391 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42